在管线上加电加热丝,如何能算出加热温度?比如DN25管线,里面走水,流速1m/s,入口温度50℃,想加热到200℃。求相关资料谢谢
发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
我们是估算的,实际操作中再根据实际温度调整电流大小,把温度控制在需要范围。。
根据电功率可以算出单位时间产生热量,考虑20%热损,单位时间通过的流体通过量可以知道的,简单的比热计算就能得到估算值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
了解了解。谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
热量衡算下就可以了,再加上一点裕量

点评

十分感谢  详情 回复 发表于 2021-3-17 07:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
Horse 发表于 2021-3-16 12:58
热量衡算下就可以了,再加上一点裕量

十分感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
谢谢分享, 长知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
这个需要必要的测试再通过传热计算(傅里叶),一是知道电热丝温度,可查资料或测量;而是知道材料传热系数(热导率)即可,环境热损耗10%-20%之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
我也想知道,謝謝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43255

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
一是本身的工艺加热需要的功率,二是保温层的散热功率


三是,这个200度容易实现吗?是不是需要防爆?



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
热量衡算,再加裕量,加温控调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
热量衡算+裕量,但是你这200度可能不太好实现啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 11:45:25 显示全部楼层
可以计算出温度,但有损耗等因素,只是理论值