急急急!!!建规表3.4.1注2怎么理解?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4660

发表于 2021-6-17 14:36:47 显示全部楼层 |阅读模式
建规表3.4.1注2:甲乙类厂房)仓库不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻,这个其他建筑指的是哪些建筑?3.3.5条讲的是办公室 休息室等,那在这个理解就是除了办公室、休息室可以贴邻,其他的建筑都不能贴邻吗?如分控室等都不能贴邻吗?这个与3.6.9 条是否矛盾啊?
发表于 2021-6-17 14:36:47 显示全部楼层
如果执行建规布置,则配电间、控制室等与生产相关的设施、房间均可以布置在厂房内,但宜布置在爆炸区域范围外,爆炸区域范围以最近的释放源为中心进行划分,如果只能布置在爆炸区域范围内,则应设置防爆墙、防爆门隔开。

点评

规范上只提到办公室 休息室等可以贴邻,除了这之外的不能贴邻,这个配电 控制室算以外的吗?  详情 回复 发表于 2021-6-21 15:38
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 皆大欢喜 头上,皆大欢喜 赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4660

 楼主| 发表于 2021-6-17 14:36:47 显示全部楼层
皆大欢喜 发表于 2021-6-18 07:52
如果执行建规布置,则配电间、控制室等与生产相关的设施、房间均可以布置在厂房内,但宜布置在爆炸区域范围 ...

规范上只提到办公室 休息室等可以贴邻,除了这之外的不能贴邻,这个配电 控制室算以外的吗?
[发帖际遇]: zb030121 成功获得红包 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜