各位马友,请教问题,我用HTRI计算换热器,最后结果提示,如下图,请问这是什么意思啊?需要做哪些调整呢?
image.png image.png
[发帖际遇]: xinsheng 成功获得红包 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
计算结果还行
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 zxckkzxc 头上,zxckkzxc 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
看一看                     
[发帖际遇]: ma730060 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
污垢系数需要输入,且冷热热负荷不平衡。

点评

冷热热负荷我需要怎么调整呢,就是不知道怎么调整,初学这个软件和换热器设计。  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:18
[发帖际遇]: nanbianderen 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
nanbianderen 发表于 2021-9-3 08:40
污垢系数需要输入,且冷热热负荷不平衡。

冷热热负荷我需要怎么调整呢,就是不知道怎么调整,初学这个软件和换热器设计。

点评

Q=mCp(t1-t2) 可以根据实际工艺需要调整流量或温度,达到热端与冷端的热平衡。 - 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://bbs.mahoupao.com/thread-236819-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
xinsheng 发表于 2021-9-3 09:18
冷热热负荷我需要怎么调整呢,就是不知道怎么调整,初学这个软件和换热器设计。

Q=mCp(t1-t2) 可以根据实际工艺需要调整流量或温度,达到热端与冷端的热平衡。
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://meng.horse/thread-236819-1-1.html
[发帖际遇]: nanbianderen 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
污垢系数得输入,否则误差很大。冷热负荷差别很大,数据是导入的吗?如果不是,建议将其中一种可控介质的流量或温度修改,使得热负荷一致,否则软件计算结果会跟自己预想的差很远。。。。

点评

数据是hysys导入的,管程介质为天然气再生气,流量是给定了的。壳程是导热油加热,hysy没有给出导热油流量温度等物性,是在HTRI中选择的导热油物性包选择的,因此也没有输入流量。那这种情况,我应该根据什么来调整  详情 回复 发表于 2021-9-3 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
zhong_0820 发表于 2021-9-3 13:08
污垢系数得输入,否则误差很大。冷热负荷差别很大,数据是导入的吗?如果不是,建议将其中一种可控介质的流 ...

数据是hysys导入的,管程介质为天然气再生气,流量是给定了的。壳程是导热油加热,hysy没有给出导热油流量温度等物性,是在HTRI中选择的导热油物性包选择的,因此也没有输入流量。那这种情况,我应该根据什么来调整负荷呢。看余量来调整导热油的流量吗?

点评

从HTRI反馈的信息看,冷热负荷差了24%。如果天然气那边的负荷是准确的话,导热油这边调成跟冷侧一样的热负荷,可以调导热油流量,或者直接空着,让软件自己算。  详情 回复 发表于 2021-10-8 13:18
[发帖际遇]: xinsheng 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
能量都不平衡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
能量不平衡,。
[发帖际遇]: bfzjzj 成功获得红包 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 17:23:08 显示全部楼层
xinsheng 发表于 2021-9-3 14:25
数据是hysys导入的,管程介质为天然气再生气,流量是给定了的。壳程是导热油加热,hysy没有给出导热油流 ...

从HTRI反馈的信息看,冷热负荷差了24%。如果天然气那边的负荷是准确的话,导热油这边调成跟冷侧一样的热负荷,可以调导热油流量,或者直接空着,让软件自己算。
回复 支持 反对