在塔器中,防火层是怎么要求的?看到过双面的防火要求,它的密度、厚度确定?
发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
感谢楼主的分享
[发帖际遇]: qinsh0 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
这个一般都是由工程公司来确定的。具体的可以找工程公司或者业主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
看GB50160条文解释里5.6.2中图5的要求,直径小于1.2m刷外层,大于1.2m内外都刷。不过前提是塔器符合5.6.1的要求,不满足的可以不用刷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
看GB50160中条文解释5.6.2中图5的解释,裙座直径1.2m以下刷外侧,1.2m以上内外都刷。不过塔器要符合5.6.1中的要求,不在要求内可以不用刷防火图层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
这个一般业主会有防火要求的,再根据材料性能选择防火厚度。
[发帖际遇]: stevenok2008 成功获得红包 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 12:24:38 显示全部楼层
按相应的防火等级来定吧