发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层 |阅读模式
请问管廊上有几根塑料管道,DN25,保温需要支撑,大概间距3m,查了下不保温管道支撑间距只有1.7m
image.png

请问有什么好办法不加梁来让他支撑过去?
[发帖际遇]: 15124115725 成功获得红包 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

白嫖我也不知道怎么办
[发帖际遇]: james_bond 成功获得红包 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 4045

发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

可以加一根金属伴管,一起包在保温里面。。。。。。。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2022-3-17 23:18
[发帖际遇]: 哪儿去了 成功获得红包 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

或者用管廊上的大管支持?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

大管支撑小管  换衬四氟的   或者不计成本用钢管做外管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

有保温的管道,支撑间距可以适当加大的。如果是管廊,肯定有其他的管道,找大管,做抱管的支撑,下部一字梁,用U型螺栓固定两个管。如果管廊有侧梁,也可以利用侧梁做吊架,L型,或者倒门型。
[发帖际遇]: thbonline 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 2355

发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

角钢绑扎,支撑间距就加大了

点评

是这样么 是全长管道都绑还是只支撑的地方绑一段  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:56
[发帖际遇]: wmliang528 成功获得红包 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 14820

 楼主| 发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层
wmliang528 发表于 2022-3-18 10:47
角钢绑扎,支撑间距就加大了


                               
登录/注册后可看大图

是这样么
是全长管道都绑还是只支撑的地方绑一段
[发帖际遇]: 15124115725 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 14820

 楼主| 发表于 2022-3-17 13:59:02 显示全部楼层
image.png
回复 支持 反对