蒸汽换热器经过换热的冷凝液管常有疏水阀,为什么疏水阀出口管的管径要大于入口管径?是出于什么考虑?扩径后的液体流速下降了,应该静压头变大,不会更容易出现回流吗?

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 stoke72 头上,stoke72 赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
 楼主| 发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
可能楼上看不清,我再发一下问题:蒸汽换热器经过换热的冷凝液管常有疏水阀,为什么疏水阀出口管的管径要大于入口管径?是出于什么考虑?扩径后的液体流速下降了,应该静压头变大,不会更容易出现回流吗?
[发帖际遇]: stoke72 发帖时在路边捡到 3 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
首先静压头和流速没关系,如果扩径可能是因为压降太大回不去管网了,要具体问题具体分析

点评

如果选用大口径管子是为了减少压降,为何进疏水阀前的管径不选和阀后一样大的呢  详情 回复 发表于 2022-4-21 09:46
[发帖际遇]: Most_leo 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
佳特 发表于 2022-4-21 09:37
首先静压头和流速没关系,如果扩径可能是因为压降太大回不去管网了,要具体问题具体分析

如果选用大口径管子是为了减少压降,为何进疏水阀前的管径不选和阀后一样大的呢

点评

阀前扩径有啥用,阀后是为了降低疏水阀的背压  详情 回复 发表于 2022-5-12 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
像这个PID一样
_20220421094759.jpg
[发帖际遇]: stoke72 发帖时在路边捡到 4 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
本帖最后由 22222 于 2022-4-21 14:18 编辑

凝液量和压差越大,疏水阀闪蒸的气量越大啊,按照气液混相计算管径 ,所以扩大管径,尽量减少阀后的背压,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
为了减少疏水阀后背压吧
[发帖际遇]: youh 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 09:21:13 显示全部楼层
stoke72 发表于 2022-4-21 09:46
如果选用大口径管子是为了减少压降,为何进疏水阀前的管径不选和阀后一样大的呢

阀前扩径有啥用,阀后是为了降低疏水阀的背压
[发帖际遇]: Most_leo 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧