设计中遇到一个问题:

(1)有一股高温流体350℃左右,想降温到40℃左右;有一股低温流体30℃左右,想加热到300℃左右。
如果直接两股流体换热,是不是这样的换热器设计不太合适?
(2)如果先用高温流体产一部分蒸汽,再去和冷流体换热,会不会更好一些?
(3)工程上这样的情况,应该怎么处理?
发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
应该用第2条方法。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 成长值: 43075

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
参考一下锅炉烟气的处理(能量的梯级利用)


先和脱盐水换热(省煤器),然后再和鼓风换热(气气换热器)



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
第一种逆流传热,就是换热器的面积问题,可能会比较大;第二种,你用高温流体产生蒸汽,在热流体量一定的情况下,热量是不变的,这样的蒸汽量是有限的,换热面积是小了但是能换的热也少;
[发帖际遇]: 空o城 发帖时在路边捡到 4 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
单个设备的话,第一种也是可以设计的;从全厂或装置来说,能量阶梯利用更好一些
[发帖际遇]: uffss2000 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 22870

 楼主| 发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
十分感谢大家回复
[发帖际遇]: gaofengpetro 成功获得红包 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
本帖最后由 wiseboy 于 2022-5-11 10:47 编辑

说话都不负责任,信口开河。你先说你的高温流体有多?低温流体有多少?没有流量,就是空谈不是?如果高温流体只有 10 kg/h,低温流体是 20 kg/h,你加热低温流体都不够,还梦想什么“产生蒸汽”!!!!!!!!
如果说,热流体、冷流体流量都差不多,那么,加热到300度,热流体的热量就用的差不多了,你那里来的热量“产生蒸汽”!!!!!!!
这种问题,提的含含糊糊,回答的人要回答就问清楚,不问清也不要随便给人回答。这毕竟不是聊天室。

点评

是我没写清楚,冷热流体的流量基本差不多,都在17000kg/h左右。  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 22870

 楼主| 发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
本帖最后由 gaofengpetro 于 2022-5-11 10:52 编辑
wiseboy 发表于 2022-5-11 10:34
说话都不负责任,信口开河。你先说你的高温流体有多?低温流体有多少?没有流量,就是空谈不是?如果高温流 ...

是我没写清楚,高、低温流体的流量都在50000kg/h左右。

点评

流量都差不多,加热到300度,热流体的热量所剩无几,产生什么蒸汽?????  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:50
[发帖际遇]: gaofengpetro 在端午节继续加班,获得加班工资 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
本帖最后由 wiseboy 于 2022-5-11 10:55 编辑
gaofengpetro 发表于 2022-5-11 10:48
是我没写清楚,冷热流体的流量基本差不多,都在17000kg/h左右。

流量都差不多,加热到300度,热流体的热量所剩无几,如果是气体,更没有剩下多少热量,产生什么蒸汽?????
蒸汽的热焓是巨大的,你的气体显热才多少?不要说加热冷流体,你把全部的热量都产生蒸汽,也没有多少蒸汽。概念上,差的是数量级。

点评

嗯 是这个道理,但是我是感觉这两股流体的温差较大,直接换热是不是换热面积过大了,或者对换热器的结构设计不太好,没什么做换热器的经验,是否像大家说的能量阶梯利用会更好一些,十分感谢。  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:54
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 wiseboy 头上,wiseboy 赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 22870

 楼主| 发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
wiseboy 发表于 2022-5-11 10:50
流量都差不多,加热到300度,热流体的热量所剩无几,如果是气体,更没有剩下多少热量,产生什么蒸汽?? ...

嗯  是这个道理,但是我是感觉这两股流体的温差较大,直接换热是不是换热面积过大了,或者对换热器的结构设计不太好,没什么做换热器的经验,是否像大家说的能量阶梯利用会更好一些,十分感谢。
[发帖际遇]: gaofengpetro 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
你越阶梯,换热器越大不是?你等于把一个大换热器弄成几个小的,不是吗?
[发帖际遇]: wiseboy 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
把低温的加热到300°C,仅仅这一点,你就不要想什么阶梯,蒸汽。

点评

万分感谢 !! 学到了。  详情 回复 发表于 2022-5-11 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
是气体,还是液体。是气体,压力是多少。这都是致命的重要数据。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
gaofengpetro + 10 深入讨论

查看全部评分

[发帖际遇]: wiseboy 发帖时在路边捡到 3 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 22870

 楼主| 发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
wiseboy 发表于 2022-5-11 10:58
把低温的加热到300°C,仅仅这一点,你就不要想什么阶梯,蒸汽。

万分感谢 !!  学到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
能量都是守恒的,如果不是绝热状态,那么你的能量转化的次数越多,损失越多,不仅能量损耗,设备投资也是成本,第一种方式无非就是温差大一些,但是也不是太大,现有的技术能力完全可以做到
[发帖际遇]: randy0701 发帖时在路边捡到 4 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-10 21:33:26 显示全部楼层
明显是低压烟气之类的,换热器选择的形式(板式,空冷器箱式形式,固定管板、浮头式?)强烈地依赖于气量。