猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 1804|回复: 13
收起左侧

两槽并联,两槽都有液位高高/低低联锁,通过一条DCS控制进料,有什么不妥?

[复制链接]
回帖奖励 16 个韶华币 回复本帖可获得 4 个韶华币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
 楼主| 发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两槽并联,两槽都有液位高高/低低联锁,通过一条DCS联锁到自动加药装置进料,有什么不妥?为什么设计院不建议这样做?
微信图片_20220519084056.jpg
发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层

回帖奖励 +4 个韶华币

不明觉厉。两个槽连通的吗?

点评

不是联通的  详情 回复 发表于 2022-5-19 08:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
STA8023 发表于 2022-5-19 08:46
不明觉厉。两个槽连通的吗?

不是联通的

点评

只有一个DCS控制的话,其中一个槽液位出现报警,联锁关阀后,会不会影响另一个槽的使用?  详情 回复 发表于 2022-5-19 08:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层

只有一个DCS控制的话,其中一个槽液位出现报警,联锁关阀后,会不会影响另一个槽的使用?

点评

难道不应该这样设计吗?一个槽液位出现异常就关闭整个系统。  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:01
[发帖际遇]: STA8023 发帖时在路边捡到 2 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
STA8023 发表于 2022-5-19 08:55
只有一个DCS控制的话,其中一个槽液位出现报警,联锁关阀后,会不会影响另一个槽的使用?

难道不应该这样设计吗?一个槽液位出现异常就关闭整个系统。
[发帖际遇]: stoke72 成功获得红包 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层

回帖奖励 +4 个韶华币

这个应该还是你的顺控逻辑怎么设定的问题,PID的画法是两个连接到一起,这个只是一个示意而已,实际上所有的硬线都是单拉的,在DCS系统可以根据你实际的情况进行编程,比如1和2随便哪个料位高报就要停止前端机器的停车,那就按照这个就可以的。
但是1和2的搅拌应该是单独自己一个逻辑联锁。比如现在1在进料,2在正常搅拌工作,如果1高料位了。那么就把1的进料关闭,2的搅拌不能受到影响吧。

点评

感谢马帮主的指导,确实联锁并不是硬线连接,而是编程逻辑的问题。 关于1和2的使用确实也存在这个问题,其中一个出现液位异常会影响到另一个的正常使用,而且毕竟1和2进出口都有可调节阀门,完成可以通过对单个槽阀  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:47
[发帖际遇]: Horse 发帖时在路边捡到 3 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
Horse 发表于 2022-5-19 09:28
这个应该还是你的顺控逻辑怎么设定的问题,PID的画法是两个连接到一起,这个只是一个示意而已,实际上所有 ...

感谢马帮主的指导,确实联锁并不是硬线连接,而是编程逻辑的问题。
关于1和2的使用确实也存在这个问题,其中一个出现液位异常会影响到另一个的正常使用,而且毕竟1和2进出口都有可调节阀门,完成可以通过对单个槽阀门控制来控制液位,不需要进行整个系统的关停。
另外,加药装置是间歇操作的,一班加药一次,这样的话可操作性更强,所以更没必要因为一个槽液位异常关停加药系统。

点评

看实际工艺的需求的,有些紧急控制点是一旦出错,就要紧急全部关停。类似需要触动到ESD系统的联锁了。 这个在前期Hazop分析应该做一些工作,这些关键控制点是不是需要进入到ESD或者SISI系统进行。 常规是涉及到安  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
stoke72 发表于 2022-5-19 09:47
感谢马帮主的指导,确实联锁并不是硬线连接,而是编程逻辑的问题。
关于1和2的使用确实也存在这个问题, ...

看实际工艺的需求的,有些紧急控制点是一旦出错,就要紧急全部关停。类似需要触动到ESD系统的联锁了。
这个在前期Hazop分析应该做一些工作,这些关键控制点是不是需要进入到ESD或者SISI系统进行。
常规是涉及到安全的才会紧急停车,比如焚烧炉系统的浓度超标等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层

回帖奖励 +4 个韶华币

还是各自为政的好
[发帖际遇]: qyf 成功获得红包 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
学习了,我装置一个类似的联锁控制,HAZOP中被建议更改。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 化化化工 头上,化化化工 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
这是什么工艺上用的? 还有螺旋管进料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
是不是可以这么做,在两槽出口管线上分别设置自动切断阀,先由DCS对两个槽的液位做判断,如果A槽液位低低了,DSC同步检测B槽液位,如果B槽液位未达到低低,则通过自动阀进行切换,若两槽液位同时为低低才可以触发联锁

点评

类似的,一个槽子液位高,关闭进口阀门,如果两个阀门都检测到了关闭,这时候关闭自动加药机的电机  详情 回复 发表于 2022-5-20 08:50
[发帖际遇]: randy0701 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 08:43:14 显示全部楼层
randy0701 发表于 2022-5-20 07:38
是不是可以这么做,在两槽出口管线上分别设置自动切断阀,先由DCS对两个槽的液位做判断,如果A槽液位低低了 ...

类似的,一个槽子液位高,关闭进口阀门,如果两个阀门都检测到了关闭,这时候关闭自动加药机的电机
[发帖际遇]: stoke72 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

GMT+8, 2025-6-8 11:20

Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表