 楼主| 发表于 2022-9-15 10:37:07 显示全部楼层 |阅读模式
《氧气站设计规范》中明确:氧气管道的弯头、分叉头不得紧接安装在阀门的出口侧,其间宜设长度不小于5倍管道公称直径且不应小于1.5m的直管段。**

求助: 液氧储罐到液氧泵之间的液氧管道上的切断阀 是否要求阀后有1.5m的直管段要求呢?**
发表于 2022-9-15 10:37:07 显示全部楼层
建议查阅条文说明“氧气管道的阀门出口处气流状态急剧变化,希望有一个直管段以改善流动状态,以便不产生涡流”。从说明上看,该条规定针对的是氧气气体,液体氧气产生涡流的程度和可能相对气体要低,但也难以避免涡流的产生,除非有充分理由判定不产生涡流。因此,若是具备条件满足直管段要求,还是遵循的好,但不是强制。可理解为“宜”。
[发帖际遇]: Stonebreaker 成功获得红包 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 47315

发表于 2022-9-15 10:37:07 显示全部楼层
你这个应该要按照液氧泵对于前后阀门的要去来
[发帖际遇]: 西米浩 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-15 10:37:07 显示全部楼层
切断阀不就是阀门吗?当然要按此要求了。

点评

根据条文解释,感觉此要求是针对的气氧,但对于液氧不知道是否同样要求如此。  详情 回复 发表于 2022-9-17 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-15 10:37:07 显示全部楼层
truth_xu 发表于 2022-9-16 11:02
切断阀不就是阀门吗?当然要按此要求了。

根据条文解释,感觉此要求是针对的气氧,但对于液氧不知道是否同样要求如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报