喷淋式换热器(蒸发式冷却器)怎么除垢效果最好?
这种换热器是将换热管成排地固定在钢架上,热流体在管内流动,冷却水从上方喷淋装置均匀淋下,换热器大多放置在空气流通之处,冷却水的蒸发也会带走一部分热量,可起到降低冷却水温度,增大传热推动力的作用,故也称喷淋式冷却器或蒸发式冷却器。
喷淋式换热器的管外是一层湍动程度较高的液膜,管外给热系数大,和沉浸式冷却器相比,喷淋式换热器的传热效果大有改善。这是喷淋式换热器的优势。
但是因为冷却水喷洒蒸发量较大,因此循环水浓缩较快,换热管不仅容易结垢,还会有盐分结晶析出,降低了换热效率,采用传统的药剂除垢,根本解决不了问题。
为了解决喷淋式换热器的结垢难题,金邦博环保花费了大量时间精力来研发此类换热器的阻垢除垢产品,经过几个项目实践发现,扫频除垢设备应用在喷淋式换热器上不仅能保护换热管不结垢,而且能杀菌灭藻,保护冷却塔填料,延长设备的使用寿命。以下为几个项目的现场使用效果情况。
一、某橡胶企业
该企业生产所用的水质情况不好,钙镁离子含量比较高,还伴有漂浮物结垢,严重影响了生产设备的正常运行,一定程度上增加了生产能耗,降低了生产效率。使用传统除垢方式例如高压水喷射清洗、化学药剂清洗等方式不仅对系统造成不可逆的损伤还会影响正常生产并且污染环境。为了能够检验设备的效果,在安装前一个月对系统进行了彻底清洗,但是在安装时已经结垢明显。
设备安装效果图
image.png image.png
image.png
二、四川省某电力公司换流站
2020年9月20日,在极二高端阀外冷系统安装了三台电子扫频除垢设备替换现阶段加药处理技术,设备安装投运前,系统已经出现结垢现象,扫频除垢设备投运后,加药全面停止。
安装效果图
image.png
经过六个月的运行,结论如下:
A:盘管安装阻垢设备的极二高冷却塔盘管垢层特别稀薄,且细腻粉状,另外三极垢质粗糙,多次擦拭,不易脱落。 运行6个月冷却塔盘管结垢情况对比照片。
image.png
运行6个月极二高挡水板结垢情况明显好于极二低。
image.png image.png
通过这两个项目运行情况以及数据对比分析,扫频除垢设备完全可以达到预期,实现不添加任何化学药剂达到阻垢除垢的目的,这不仅符合国家环保政策和发展理念,消除化学药剂带来的安全隐患,还可以简化运维工作量,延长换热设备的使用寿命。