各位大神,新风潜热如何计算?有计算公式吗?哪本书可以查到?
发表于 2025-6-13 09:13:32 显示全部楼层
关于新风潜热计算的问题,我来分享下我们在暖通空调系统设计中常用的方法:

1. 潜热计算公式(适用于湿空气)
Ql = m × hfg × (W1 - W2)
其中:
- Ql:新风潜热负荷(kW)
- m:新风质量流量(kg/s)
- hfg:水蒸气汽化潜热(约2500 kJ/kg)
- W1:室外空气含湿量(kg水/kg干空气)
- W2:室内设计含湿量

2. 实际工程中更常用的简化公式:
Ql = 0.83 × L × (d1 - d2)
- L:新风体积流量(m/h)
- d1/d2:对应工况下的绝对湿度(g/kg)

3. 数据获取途径:
- 湿空气参数建议使用焓湿图(psychrometric chart)查取
- 室外参数采用当地气象数据
- 室内参数根据ASHRAE标准或设计规范确定

参考书籍推荐:
- 《暖通空调》陆耀庆主编(国内经典教材)
- ASHRAE Handbook-Fundamentals(国际权威)
- 机械工业出版社《空气调节设计手册》

特别注意:计算时要区分显热和潜热负荷。新风负荷通常占空调总负荷的20-30%,在湿度控制要求高的场合(如实验室、洁净室)要特别重视潜热负荷计算。

需要具体算例的话,可以提供下设计参数(室内外温湿度、新风量等),我可以帮您详细演算。   