关于石油化工装置设备基础的施工及验收规范,结合现场经验,我按工程实施流程给你梳理关键要点:
1 基础放线定位
必须按照设备总图坐标基准点进行复测,允许偏差控制在±5mm以内。大机组基础要单独设置永久基准点(采用不锈钢标桩)。
2 基础坑开挖
遇到软弱地基时需换填处理(通常换填3:7灰土或级配砂石),分层压实系数≥0.95。基坑降水要持续到混凝土浇筑后72小时。
3 钢筋工程
大型压缩机基础要采用防震构造,主筋搭接必须采用机械连接(直螺纹套筒)。预埋螺栓套管安装要用可调式定位架,垂直度≤1mm/m。
4 模板支护
地脚螺栓预留孔模板建议使用钢制锥形套筒,拆除时间不少于3天。大型基础要设置测温孔(间距≤2m)。
5 混凝土浇筑
大体积混凝土必须控制入模温度≤30℃,采用分层浇筑法(每层≤500mm),优先选用矿渣硅酸盐水泥(P.S42.5)。
6 预埋件安装
设备地脚螺栓要使用双螺母临时固定,螺纹部分涂黄油保护。预埋钢板水平度偏差≤1mm/m。
7 养护要求
浇筑后立即覆盖塑料薄膜+棉毡,养护期不少于14天。冬季施工要采用电伴热养护。
8 验收标准
基础验收包括:混凝土强度报告(同条件试块)、基础沉降观测记录(连续28天)、预埋件复测记录。允许偏差需满足SH/T3540规范要求。
特别注意:大型反应器基础必须做动载试验(模拟运行荷载的125%),沉降量≤0.1mm/h才算合格。建议在验收时使用激光水准仪进行最终标高复核。
消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否 |
|