以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 669|回复: 4
收起左侧

卧式冷凝器换热管排列方式

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:19:27 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 独居石 于 2023-11-15 09:35 编辑

《换热器工艺设计》(李兰义)3.4.1换热管里有这么一句“转角三角形与正方形排列均不适用于卧式冷凝器,因下流凝液会使下方管表面液膜迅速增厚。” image.png
我理解,流体流向按图示方向,冷凝液流向从上往下,这样正三角形和正方形才是“下流凝液会使下方管表面液膜迅速增厚”吧?
另外,排列方式与流体流向有关,如图一如果流体流向改为竖直往下,就是转角三角形排列。
是不是更准确的表达是凝液流向顺列排列不适用于卧式冷凝器呢?


请各位指教。

发表于 2023-11-15 09:19:27 显示全部楼层
流向方向,换热面不前后重叠。

点评

怎么理解:转角三角形与正方形排列均不适用于卧式冷凝器,因下流凝液会使下方管表面液膜迅速增厚,这句呢?  详情 回复 发表于 2023-11-15 13:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 09:19:27 显示全部楼层
我好像用过转角正方形
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-15 09:19:27 显示全部楼层
smxbjf 发表于 2023-11-15 12:50
流向方向,换热面不前后重叠。

怎么理解:转角三角形与正方形排列均不适用于卧式冷凝器,因下流凝液会使下方管表面液膜迅速增厚,这句呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册