以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 11962|回复: 3
收起左侧

循环水管道是否算压力管道?

[复制链接]
发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层 |阅读模式
循环水管道是否算压力管道?设计压力0.5MPa,设计温度50摄氏度
《特种设备安全监察条例》中"利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准渄点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道"
但是我们院都不把它当成压力管道,这是为什么?
请老师傅指点!

评分

参与人数 2韶华币 +8 收起 理由
hanpingsiping + 3
chenhaijunsjy + 5

查看全部评分

发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层
管道压力超过常压时看温度,如果最高工作温度超过该压力下的沸点时,该物质就很危险了,这时才属于压力管道。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 08:02:16 显示全部楼层
帮助别人就是帮助自己
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 21:24:05 显示全部楼层
不属于。看压力管道的义吧,标准上都有
发表于 2011-1-10 21:24:54 显示全部楼层
最高工作温度高于或者等于标准渄点的液体介质
这句是重点
发表于 2011-1-11 08:22:56 显示全部楼层
循环水管道不属于压力管道,主要表现压力和介质上

点评

三楼说的关于循环水是不是压力管道才是关键点。  发表于 2015-6-11 09:12
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:08:45 显示全部楼层
谢谢各位了~
发表于 2011-1-16 16:07:37 显示全部楼层
压力容器一般这么低的压力,且介质是无毒、低温、————的都不应该是压力容器,它与气体的区别是,当发生爆炸是气体的体积是会膨胀的会引起能量的突然释放造成大的事故,而液体不会这样,不知道是否正确,请前辈指导
发表于 2011-1-18 17:53:46 显示全部楼层
循环水管不属于压力管道
发表于 2011-1-31 08:16:13 显示全部楼层
还是请高手详细说
发表于 2011-2-9 08:48:19 显示全部楼层
不属于,呵呵
发表于 2011-2-10 07:54:39 显示全部楼层
谢谢楼主交流技术问题
发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层
循环水的管道内是水,不符合压力管道的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层
看是否压力管道,一看压力,二看介质,我印象中1.6mpa以下的循环水管道不属于压力, 具体还是压力管道规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层
介质不满足条件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 19:25:00 显示全部楼层
回复 支持 反对