以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 560|回复: 29
收起左侧

管壳式冷却器设计时想用两个换热器串联,冷却水在两个换热器里是怎么个流向

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-5-16 15:07:27 显示全部楼层 |阅读模式
在做换热器设计时想用两个换热器串联,想问下有没有知道冷却水是怎么走向,是先进一个冷却器,出来后再进另一个冷却器吗?可不可以冷却水并联走,如下图这样,不知道这样可不可行,冷却水流量还好调节吗 1715842795529.jpg
发表于 2024-5-16 15:38:54 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

本帖最后由 22222 于 2024-5-16 16:27 编辑

您好,可以第一个冷介质是 循环水,第二个是 冷冻盐水,然后两个换热器成本比一个换热器高吧?
是什么原因需要两个冷却器呢?
有见过气体冷却和冷凝的,第一台是冷却,第二台冷凝 ,但没见过两台串联 都是冷却的。
串联两台换热器,温差和阻力降都得考虑吧,
请指教。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 22222 头上,22222 赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 17:16:17 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

先要了解设计意图啊
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 Cory0971 头上,Cory0971 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 17:39:14 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

觉得你设计两个的形式及用途一样,还不如用一个,如果想节能话,可以是空冷呀
[发帖际遇]: sfy111 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 23:07:14 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

可以的。但热流体下进上出更好。
[发帖际遇]: ma730060 成功获得红包 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 10:29:00 显示全部楼层
本帖最后由 无聊阁大学士 于 2024-5-17 10:32 编辑

两台换热器串联在石化上经常见,计算软件EDR、HTRI都有这种形式的计算模块。比起单个换热器来,体积小,制造简单、容易搬运、检修容易,布置的时候要求换热器前面预留空间,给检修抽芯用,小换热器预留空间就小,适合土地紧张、结构紧凑的装置。一般是上下布置。上面的管口正好对着下面的换热器管口,安装简单、节约管材。
楼主的流程图有问题,壳程不能从上外下走,流体会直接流走了,不会充满整个壳体,很多换热管就没有被接触,影响换热。

点评

这样布置对于热流体流量变化的时,温度调节可以吗,两个冷却器冷却水是串联好还是并联好  详情 回复 发表于 2024-5-29 16:09
你好,如果冷却器布置在泵入口的,分离器液面高度有3米,液体从分离器经过换热器再到泵入口,考虑好布置管道,所以才从壳体上部进,下部出。还有想问下如果两个换热器壳体改成并联,两个换热器的冷却水是串联好还是  详情 回复 发表于 2024-5-29 16:01
容器过来的热流体在上面,高度有4米,想着从上往下进会不会好布置管道。还有请教下两个冷却器冷却水并联,这样能实现冷却水流量是一样的吗?用两个冷却器主要是想系统换热量变小时可以只开一台冷却器。  发表于 2024-5-17 17:19
[发帖际遇]: 无聊阁大学士 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 14:46:09 显示全部楼层
我来学习一下,
[发帖际遇]: daiyj2020 成功获得红包 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-17 17:14:39 显示全部楼层
主要是换热量太大了,而且变化范围很大,采用一台换热器尺寸有点大,冷却水调节阀也会很大,主要是想用两台小一点的换热器串联,当不需要很大的换热量时,可以只开一台换热器的冷却水调节阀,这样控制温度会不会更精准点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 17:49:40 显示全部楼层
用两个换热器来应对流量变化,这个做法画蛇添足了,其实完全可以在碱液出口加一个温度变送器、在循环水进口管上加一个调节阀,温度变送与调节阀连锁使用,这样更简单经济。换热器一般来讲,成本是1+1大于2的,万一碱液流量再小,一个小的还是不行,难道要再变成3个小换热器吗?
现场不管怎么困难,壳程管道该怎么走就怎么走,不要随意来,对换热效果影响非常大。
[发帖际遇]: 无聊阁大学士 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 19:23:13 显示全部楼层
没有相变的可以搞一下,但是你的冷却水控制,有点复杂
[发帖际遇]: whongdong 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:21:50 显示全部楼层
这样搞如果热流体是相变流体不太好,没有相变还凑合
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 13:47:11 显示全部楼层
可以这样配置,但不建议,换热量一定,循环水总流量一定,分流会导致分支循环水流量变小,导致换热系数减小,除非壳侧为传热系数控制侧。不然强行增加循环水流量循环水进出水温差变小造成了动力消耗,
[发帖际遇]: chenduoan 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 11320

发表于 2024-5-19 17:16:13 显示全部楼层
并联这样的设计很常见,串或并联都可以用,在设计换热器阶段由你自己决定,如果采用并联要注意的当然就是冷却水流量分布平均的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2515

发表于 2024-5-20 07:52:01 显示全部楼层
两台换热器串联在石化上很常见的,通常是逆流。
[发帖际遇]: zjwmcl 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 09:04:54 显示全部楼层
图中对 换热器只是单侧串联,冷却介质还是分别通入的。
[发帖际遇]: pdsnzk1972 发帖时在路边捡到 4 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜