网上说的(仅作参考):
一、就地压力表 压力表(在PID图上一次元件编号为PG)安装接口均为法兰,法兰一般选用HG/T20615-2009 DN20,最低压力等级为Class300,高于Class300无特殊要求时与工艺管道等级一致。法兰面压力等级≤Class600时用RF突面,压力等级>class600时用RJ面。在竖直工艺管道上的隔膜式压力表,要求采用90°弯头将压力表法兰管嘴的法兰面转为垂直向上,法兰面不得与管道的保温层相碰,同时垂直方向上留出螺栓、螺母施工空间。3.在法兰面之外,法兰面前方Φ150mm范围内,留出长700mm仪表安装所需要的空间。
二、压力变送器 一般压力变送器(在PID图上一次元件编号为PT)安装接口均为法兰,法兰采用 HG/T20615-2009 DN20,最低压力等级为Class300,高于Class300无特殊要求时与工艺管道等级一致。法兰面压力等级≤Class600时用RF突面,压力等级>Class600时用RJ面。单法兰压力变送器法兰管嘴采用 HG/T20615-2009 DN50,最低压力等级为Class300,高于Class300无特殊要求时与工艺管道等级一致。法兰面压力等级≤class600时用RF突面我们安装的就地压力表都用的螺纹接口,带DN15的截止阀。 |
|