想问一下有冷凝器项目现场经验的大佬,板式冷凝器,出口的冷凝水,会不会存在很大的过冷度呢?比如进口150度蒸汽,出80度的冷凝水这种的?用HTRI可以模拟计算,大概就是靠增加面积,如果只实现蒸汽冷凝,那面积小,但是想要实现过冷,面积就大,过冷度越大,面积越大,但是不清楚实际现场使用起来的效果如何呢。

 成长值: 6850

发表于 2024-11-29 08:03:39 显示全部楼层
以梦为马,不负韶华-早上好
[发帖际遇]: why218 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-29 08:36:32 显示全部楼层

以梦为马,不负韶华
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-29 08:44:48 显示全部楼层
按理冷介质的量和温差足够,冷却面积足够,应该是能达到要求的。

点评

好的感谢回复  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:07
[发帖际遇]: smxbjf 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 1525

发表于 2024-11-29 08:45:24 显示全部楼层
过冷度的影响好像主要靠冷却介质温度
[发帖际遇]: 猪小屁zhu 成功获得红包 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 1525

发表于 2024-11-29 08:46:28 显示全部楼层
你可以试下,刚好冷凝的换热面积,然后加大20%面积再模拟下。然后换冷却介质试一下

点评

换热面积一定,第一个工况,140度蒸汽进,出口139冷凝水,显示设计余量150%,冷侧的进口流量60t/h,进口20度,出口大概28.56度,第二个工况 同样的面积,140进出50,冷侧出口温度30.07度,余量有7.98%。我是不是可以  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:02
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 猪小屁zhu 头上,猪小屁zhu 赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-29 10:09:24 显示全部楼层
板式冷凝器可以实现大过冷度的冷凝冷却,效果很好

点评

好滴,感谢。  详情 回复 发表于 2024-11-29 10:43
[发帖际遇]: amine 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2755

发表于 2024-11-29 10:21:29 显示全部楼层
完全可能啊,面积和冷媒温度及流量都有可能影响到过冷度。你是希望不要过冷还是想减小设计面积?

点评

我还想再问一个问题,比如 水水换热吧,我设计 是一次侧40-30,二次侧10-20,流量一样,面积比如是5方,然后有30%的余量,那现场实际刚运行的时候,如果热侧进口温度和流量,还有冷侧进口温度和流量和设计的一致,那  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:06
我是想要较大的过冷度的,靠面积来补尝,就是没有实际运行的经验,不知道能不能实现。  详情 回复 发表于 2024-11-29 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-29 10:42:50 显示全部楼层
chj328 发表于 2024-11-29 10:21
完全可能啊,面积和冷媒温度及流量都有可能影响到过冷度。你是希望不要过冷还是想减小设计面积?

我是想要较大的过冷度的,靠面积来补尝,就是没有实际运行的经验,不知道能不能实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-29 10:43:18 显示全部楼层
amine 发表于 2024-11-29 10:09
板式冷凝器可以实现大过冷度的冷凝冷却,效果很好

好滴,感谢。
[发帖际遇]: 雯雯的小丸子 发帖时在路边捡到 4 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-29 11:02:39 显示全部楼层
猪小屁zhu 发表于 2024-11-29 08:46
你可以试下,刚好冷凝的换热面积,然后加大20%面积再模拟下。然后换冷却介质试一下

换热面积一定,第一个工况,140度蒸汽进,出口139冷凝水,显示设计余量150%,冷侧的进口流量60t/h,进口20度,出口大概28.56度,第二个工况 同样的面积,140进出50,冷侧出口温度30.07度,余量有7.98%。我是不是可以理解成,这台设备面积是足够大的,到现场刚运行的时候,如果热侧的参数和冷侧的进口温度流量达到设计要求,那热侧的冷凝水温度是能比50度更低一些,然后冷侧出口还更高一点呢?

点评

更低一些  详情 回复 发表于 2024-12-1 15:38
[发帖际遇]: 雯雯的小丸子 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-29 11:06:40 显示全部楼层
chj328 发表于 2024-11-29 10:21
完全可能啊,面积和冷媒温度及流量都有可能影响到过冷度。你是希望不要过冷还是想减小设计面积?

我还想再问一个问题,比如 水水换热吧,我设计 是一次侧40-30,二次侧10-20,流量一样,面积比如是5方,然后有30%的余量,那现场实际刚运行的时候,如果热侧进口温度和流量,还有冷侧进口温度和流量和设计的一致,那实际的效果,是不是热侧出口能比30度更低,然后冷侧出口能比20更高,至于这个偏差能有多少是和板换的最大换热能力有关的?
[发帖际遇]: 雯雯的小丸子 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-29 11:07:27 显示全部楼层
smxbjf 发表于 2024-11-29 08:44
按理冷介质的量和温差足够,冷却面积足够,应该是能达到要求的。

好的感谢回复
[发帖际遇]: 雯雯的小丸子 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-1 07:09:02 显示全部楼层
看一下                 
[发帖际遇]: ma730060 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 1525

发表于 2024-12-1 15:38:12 显示全部楼层
雯雯的小丸子 发表于 2024-11-29 11:02
换热面积一定,第一个工况,140度蒸汽进,出口139冷凝水,显示设计余量150%,冷侧的进口流量60t/h,进口2 ...

更低一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-1 19:48:26 显示全部楼层