以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 96|回复: 5
收起左侧

[VOCs交流] 关于活性炭吸附脱附设施问题函

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:53:33 显示全部楼层 |阅读模式
1. 活性炭吸附效率问题:
该设施设计风量量为8000m³/h ,最大浓度为7000mg/m³,现状运行的风量为500m³/h左右,浓度为300-2000㎎/m³,没有达到设计风量运行,车间正常生产后,如何保证尾气处理达标排放?
回复:
(1)对于九月份尾气超标的原因是因为当时未接通循环水,导致第一级列管冷凝器没有将有机物冷凝下来,产生大量不凝汽,不凝汽重回废气入口前端,增加活性炭处理负荷。
(2)针对现在浓度300-2000㎎/m³这个数值,手持式PID浓度检测仪检测数据仅作参考,而且废气组份复杂时,检测结果会有一定的误差。
因为根据车间物料用量,如二氯甲烷用量,100kg/16h,风量500m³/h,可以算出浓度12500mg/m³,单独二氯甲烷的浓度就已经达到12500mg/m(这是平均浓度,还不是部分时间段的最高浓度值),还不包含其他物料的浓度。故手持检测仪的数据非废气的真实数据。二氯甲烷的废气浓度非常高,同样会占用活性炭和活性炭纤维的吸附效率。
同时还要核算现场高浓废气的实际风量需求?以及核算前端废气物料的真实用量及浓度?
3)吸附效率保证
因为根据车间工况不同,产生废气浓度也有偏差,需要业主这边配合提供车间生产工艺,高浓度废气产生段,产生段时间,物料品种、物料用量,用量时间段,我司结合车间工况编制吸附效率分析。

详见附件 7.关于活性炭吸附脱附设施问题函20241213.docx (1.05 MB, 下载次数: 11)
网站:www.vocee.cn
地址:南京市江宁开发区将军大道37号翠屏科创园4
号楼第13层楼1301房间
联系人及联系方式:袁亮18652993488

[发帖际遇]: 南大万贤 成功获得红包 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2025-3-21 10:58:41 显示全部楼层
老哥你这问题挺典型的,我直接捞干货说:

1、先掐死冷凝器这个bug
循环水必须怼上!列管冷凝器不工作等于白给,把水温、流量参数调准了。二氯甲烷这类高沸点物质(39.8℃)用7℃冷冻水效果更顶,冷凝效率起码干到60%以上,减轻活性炭压力。

2、检测数据必须较真
(1)扔掉手持PID,上在线FID监测(带温压补偿那种),重点盯非甲烷总烃+二氯甲烷专项检测
(2)让厂里掏出物料平衡表,按投料量反推理论浓度(比如二氯甲烷12500mg/m这个数明显异常,要查是跑冒滴漏还是工艺问题)

3、活性炭系统改造三连
(1)现有炭箱换碘值≥800mg/g的煤质炭,铺两层拦截:前级颗粒炭拦截高浓度,后级蜂窝炭精细处理
(2)加装湿度控制,废气相对湿度>60%必须上除雾器,湿度高直接废掉活性炭
(3)脱附频率按实际吸附量算,建议上动态穿透监测,别按固定时间表来

4、系统风量要实锤
(1)用皮托管+微压计实测管道风速,别信控制柜显示值
(2)车间集气罩控制风速≥0.6m/s,重点工段局部封闭

5、应急方案备一手
准备喷淋塔做备用,高浓度时段开旁路预处理。活性炭箱建议搞两套并联,饱和了能切换作业

最后提醒:二氯甲烷这种玩意儿特别费炭,按GB37822要求排放限值60mg/m来算,现有系统肯定扛不住。建议让设计院重新核算吸附停留时间,至少保证≥2秒接触时间。南京本地可以找中电环保这类单位做二次诊断,他们搞VOCs治理确实专业   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-21 12:07:21 显示全部楼层
{:1110_549:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-21 23:56:11 显示全部楼层
现场说法,这个很好
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 北湖之花 头上,北湖之花 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-3-31 13:03

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表