甲醇罐车静电接地夹脱落触发联锁

[复制链接]
 楼主| 发表于 前天 18:02 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我们单位甲醇罐车卸车时静电接地夹脱落触发联锁,已发生好几次,我们单位静电夹是夹在挡泥板上的。如下面的附图。1、再此请问一下静电接地夹一般夹在哪个位置的,有相关规范要求吗?2、有没有其他形式的夹子可以夹的更稳,规范对夹子形式有要求吗?3、我们这种情况是夹子问题导致的还是接地线短了引起的呢?

c64ec11048dfc96e36b0c54cfa91e4c.jpg
 楼主| 发表于 前天 18:04 显示全部楼层
以上图片是醋酸卸车时的照片,也发生了静电夹脱落触发联锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3685

发表于 昨天 07:33 显示全部楼层
不是有专门夹静电夹的地方?夹挡泥板上也是人才
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 10:31 显示全部楼层
280088695 发表于 2025-6-20 07:33
不是有专门夹静电夹的地方?夹挡泥板上也是人才

专用静电夹位置一般在车上哪个位置,没看到呢。
[发帖际遇]: daiyj2020 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3685

发表于 昨天 14:38 显示全部楼层
1.首先不能夹在挡泥板上,挡泥板不导电。如果没找到夹的地方,至少要和罐体金属构件相连接的地方夹。
2.可以询问司机,他们一般对车况比较熟悉。每个车情况不一样,司机一般清楚夹在什么地方。装卸操作人员也比较了解
[发帖际遇]: 280088695 成功获得红包 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 15:33 显示全部楼层
必夹在专用接地极或槽车本体框架上,如果夹子夹不紧,可以改用API接口的静电接电接口。具体可以参考《T/CFLP 0026-2020 散装液体化学品罐式车辆装卸安全作业规范》。

点评

谢谢大佬,我查一下你说的这个规范  详情 回复 发表于 3 分钟前
[发帖际遇]: amine 在端午节继续加班,获得加班工资 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 分钟前 显示全部楼层
amine 发表于 2025-6-20 15:33
必夹在专用接地极或槽车本体框架上,如果夹子夹不紧,可以改用API接口的静电接电接口。具体可以参考《T/CFL ...

谢谢大佬,我查一下你说的这个规范
回复 支持 反对