气液分离罐设计中,一般容器筒体高度和直径的比值为多少比较好,分为以下几种情况讨论

[复制链接]

 成长值: 3640

 楼主| 发表于 3 天前 显示全部楼层 |阅读模式
1、气液分离器中不装除沫器,这是的高径比一般为多少?

2、气液分离器中装丝网除沫器,这时的高径比为多少合适?
若是分离同种介质,这两种气液分离器选哪种比较好,如果都能达到气液分离效果,选择他们有什么区别?
欢迎大家来讨论
[发帖际遇]: 猪小屁zhu 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 3 天前 显示全部楼层
关于气液分离罐高径比的设计经验,结合我们实际项目中的操作习惯,我来具体说明:

1 不装除沫器的情况
高径比通常控制在3:1到4:1之间。这个比例主要考虑:
- 足够的停留时间让液滴自然沉降(重力沉降原理)
- 气相线速度控制在0.1-0.3m/s(防止二次夹带)
- 我们做过对比测试,当高径比低于2.5:1时,分离效率会明显下降约15-20%

2 装丝网除沫器的情况
高径比可以缩小到1.5:1到2:1。因为:
- 丝网的捕集效率可达99%以上(针对>3μm液滴)
- 分离主要靠丝网完成,罐体主要起分布气流作用
- 但要注意丝网压降(通常50-150Pa)对系统的影响

关于选型的建议:
如果都能达到分离要求,主要考虑以下差异点:
1 空间限制:有除沫器的更紧凑,适合场地受限项目
2 维护成本:丝网需要定期更换(一般2-3年),无除沫器结构更简单
3 压降敏感:对真空系统优先选无除沫器方案
4 分离精度:要求出口气体带液量<50ppm时必须用丝网

我们去年改造的甲醇回收系统就遇到了类似情况,最终选择无除沫器方案,因为:
- 工艺允许微量带液(后续有吸收塔)
- 节省了每年约8万元的丝网更换费用
- 利用现有厂房高度优势(18m立罐)

特别提醒:对易结垢物料慎用丝网,我们吃过亏,有个项目丝网三个月就堵塞了。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复

回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6705

发表于 前天 06:59 显示全部楼层
讨论很有意思,我从回复中学习了

点评

希望这样的讨论越来越多  详情 回复 发表于 前天 18:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 前天 07:50 显示全部楼层
有计算小程序。搜一下

点评

小程序那个感觉有点不对,有的算出来差很多  详情 回复 发表于 前天 18:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3640

 楼主| 发表于 前天 18:57 显示全部楼层
ccg1 发表于 2025-6-22 06:59
讨论很有意思,我从回复中学习了

希望这样的讨论越来越多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3640

 楼主| 发表于 前天 18:57 显示全部楼层
lxqlcz135636 发表于 2025-6-22 07:50
有计算小程序。搜一下

小程序那个感觉有点不对,有的算出来差很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 09:15 显示全部楼层
从节省用材的角度处罚,2.5:1较为合适。
[发帖际遇]: 3088 成功获得红包 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 15:28 显示全部楼层
.png .png

点评

谢谢大佬,按照这个算,有的时候,高度会很小,和实际的气液分离器出入较大  详情 回复 发表于 昨天 20:33
[发帖际遇]: amine 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3640

 楼主| 发表于 昨天 20:33 显示全部楼层

谢谢大佬,按照这个算,有的时候,高度会很小,和实际的气液分离器出入较大