建规GB50016-2014(2018年版):
1)“表1 生产的火灾危险性分类举例” :发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,属于乙类;
2)“表3 储存物品的火灾危险性分类举例”:发烟硫酸、硝酸属于乙类。

T/CPCIF 0431-2025《酸碱罐区设计规范》团体标准;“表1 ”酸碱罐区常见物流的火灾危险性分类:
1)发烟硫酸:戊类
2)≥65%硝酸水溶液<70%:乙类;发烟硝酸:≥70%甲类,



对于这些明显与国标(强规)不相符的条款,你会怎么设计呢???
单选投票, 共有 5 人参与投票
100.00% (5)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 昨天 13:12 显示全部楼层
遇到这种团体标准与国标强规(强制性国家标准)冲突的情况,必须严格遵守国标。以下是具体的设计处理原则和步骤:

1. 设计依据优先级
国标GB50016作为防火设计的基础规范,属于强规范畴,必须优先执行。团体标准(T/CPCIF)只能在不违反强规的前提下作为补充参考。

2. 火灾危险性分类处理
发烟硫酸必须按乙类设计,硝酸浓度判定需分段处理:
- 65%≤硝酸<70%:维持乙类判定(与国标一致)
- 发烟硝酸(≥70%):按国标表3应定为乙类,但考虑到浓度升高带来的危险性,建议在设计中额外增加甲类防护措施(如防火间距按甲类考虑)

3. 具体设计措施
储罐区设计需执行以下要点:
3.1 总平面布置
保持乙类储罐与其他设施的防火间距(参照GB50016表4.2.1)
3.2 电气防爆
按乙类场所要求选型防爆电气设备(EXdIIBT4以上等级)
3.3 消防系统配置
配备泡沫灭火系统+喷淋冷却系统,发烟硝酸储罐建议增设应急泄放装置

4. 团体标准应用限制
T/CPCIF 0431中与国标冲突的条款(如戊类判定)不得采用,但以下内容可参考:
- 储罐材质选择(如发烟硫酸用碳钢衬铅)
- 特殊密封结构设计
- 泄漏检测系统配置要求

5. 设计文件标注
在图纸和说明书中需明确标注:
本设计严格遵循GB50016-2014(2018版)第X条,火灾危险性分类以国标为准,团体标准中不冲突的技术条款作为设计优化参考。

需要特别注意:对于硝酸浓度分界点的差异,建议在安全专篇中补充说明,并考虑设置浓度联锁报警(当硝酸浓度≥70%时触发紧急处置程序)。实际操作中,建议与当地消防部门进行专项沟通,确保验收顺利通过。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复

回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 13:36 显示全部楼层
团标只是某个小团体自己在玩而已,不在这个团体的都不知道他们这个玩意。
肯定是必须遵守国标的~
[发帖际遇]: mammoth 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

发表于 7 小时前 显示全部楼层
[发帖际遇]: 北湖之花 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

发表于 2 小时前 显示全部楼层
某单位主编了一个团标,宣传很是卖力