成长值: 1965
|
氢气储罐有防火墙设计相关规范,主要在《氢气站设计规范》《加氢站技术规范》等标准中有规定,以下是具体要求:
《氢气站设计规范》GB50177-2005:有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间,应采用耐火极限不低于 3.0h 的不燃烧体防爆防护墙隔开。当设置双门斗相通时,门的耐火极限不应低于 1.2h。有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间,当必须穿过管线时,应采用不燃烧体材料填塞空隙。
《加氢站技术规范》GB50516-2010(2021 年版):加氢站内的储氢容器或瓶式氢气储存压力容器组与氢气压缩机间、氢气调压阀组间、变配电间相邻布置,且防火间距不能满足规范要求时,应采用钢筋混凝土防火墙隔开。隔墙顶部应比储氢容器或瓶式氢气储存压力容器组顶部高 1m 及以上,隔墙长度应为储氢容器或瓶式氢气储存压力容器组总长并在两端各增加 2m 及以上,隔墙厚度不得小于 0.20m。另外,氢气长管拖车、氢气管束式集装箱的卸气端应设耐火极限不低于 4.00h 的防火墙,防火墙高度不得低于氢气长管拖车、氢气管束式集装箱的高度,长度不应小于 0.5 与 1.5 倍氢气长管拖车、氢气管束式集装箱车位数之和与单个长管拖车、氢气管束式集装箱车位宽度的乘积。 |
|