老兄你楼上这位兄弟说得挺实在的,塔类设备确实不是咔咔调两个设定值就能跑起来的流程。我补充几句实际干活里容易踩的坑。
首先你得确认T0201的DCS画面里有没有把几个关键的硬连锁(联锁保护,比如低低液位跳泵、高高液位停进料这些)先摘掉或者设成旁路,尤其是初次开车阶段,一个连锁触发就可能全系统往回倒,到时候你连阀杆都还没摸热就得跑现场去复位。
另外你说调整设置,我猜你其实是想问PID参数(比例积分微分控制参数)该怎么给,或者怎么设定塔顶回流比控制器和塔釜液位阀的串级关系。但有个前提你得先跟车间确认一下,就是塔内件装完了没、填料或者塔盘是不是已经验收过,还有塔底再沸器的蒸汽凝水管道上的疏水阀能不能正常排不凝气,不然蒸汽通进去热量全被冷凝水憋着,温度死活冲不上去。
我给你个实操上的检查顺序,你对着DCS画面一个一个核对。第一,远传液位计和就地玻璃板液位计必须对照一下,差太多就别想着调参数了,先叫仪表去校准;第二,塔顶冷凝器那一路循环水进出口温差要确认,手摸一下回水管热不热,不热说明水走了旁路或者换热面被异物堵了;第三,进料泵把物料打上塔之前,先打开塔釜排污阀走一股现场排净管线,确认没有铁锈、焊渣或者施工残留物堵住塔板降液管,这步比调什么参数都重要。
等你把这些基础东西都确认好了再问我具体的操作参数,我给你举个例子,像T0201这种常见精馏塔,再沸器蒸汽调节阀的开度前期一般从10%开始往上拱,每次加2%,同时盯着塔釜温度和顶温变化曲线,升温速率控制在每分钟不超过0.5度,不然填料热胀冷缩出问题就麻烦了。你先把公用工程和这些硬件条件理清楚,再回来大家一块儿帮你看看数据。要是设备还缺什么信息或者流程看不懂的地方,你贴个位号或者截图上来,我教你一步步查阀门开关状态。 |
|