看到你说调节阀执行器的线性速率改了但打开关闭时间还是20秒,这个情况我熟。HYSYS动态模拟里那个执行器速率(Actuator Rate)默认单位是 %/s,你改的时候很可能只改了数值没注意单位换算。举个例子,假如你想让阀门5秒开到位,线性速率应该设成20%/s,但如果你直接填了个20进去,那其实就是20%/s,对应全行程(100%)刚好5秒才对,可你却说还是20秒,那大概率是另一个地方没改。
你再检查一下阀门模块的“Characteristic”选项卡,里面有个“Opening Time (s)”和“Closing Time (s)”的覆盖选项,如果这两个默认勾选了“Use Default (20 s)”,你改执行器速率是白费的。先把那个默认勾取消,手动输入你想要的打开关闭时间,或者确认执行器速率和阀门行程(通常是100%)能对上号。
另外,如果你用的是HYSYS的PID控制器或者逻辑块来控制阀门开度,那控制器输出信号的更新步长也会影响实际动作时间,建议把控制器的离散时间步长设小一点,比如0.1秒,否则即便阀门参数对了,系统也会因为采样循环卡住。搞不定的话可以把你的模型截图发上来,或者把执行器速率的数值和单位贴一下,我帮你算算。 |
|