这帖子一看就是老设计整理的干货,钢管壁厚这块确实容易让人纠结,尤其是刚入行的朋友,翻着尺寸表不知道到底该往哪个区间选。我顺着楼主这张表也聊几句实际现场的感受。
首先壁厚选型最核心的其实是压力等级,但很多人会忽略温度的影响,比如蒸汽管道温度一上去,许用应力(材料允许承受的最大应力)会下降,这时按常温算的壁厚可能就不够了。所以除了看表,一定要先确认设计温度和设计压力,反过来查许用应力表,再算一遍壁厚,不能只看公称压力(PN)等级就拍板。
另外腐蚀余量(C值)也是容易埋坑的地方,同样的介质,有的厂子设计寿命长、介质腐蚀性强,C值留了3mm,有的只留1mm,最终壁厚能差出1个规格。建议楼主在这张表旁边加一列备注,写明按什么工况、什么腐蚀余量来选,这样大家用起来更踏实。
还有一点,现场施工时焊接也是个容易出问题的地方,壁厚选得太薄,现场焊接变形大、容易烧穿;选得太厚,又增加成本和焊接难度,尤其是小口径薄壁管,焊工手艺要求高。所以设计时也可以适当考虑一下现场常用焊材和焊工的普遍水平,别只盯着纯理论。
总之壁厚不是越厚越好,也不是越省越好,得把工况条件吃透,表只是参考,实际选型还得结合工艺参数、材料标准、施工条件综合判断。楼主这个表很实用,后续建议再补充几组典型工况下的推荐值,比如针对蒸汽、水、压缩空气或者腐蚀性介质,那价值就更大了。 |
|