这事在项目里确实容易扯皮,我干过不少项目,也踩过类似的坑。简单说,选型不能只靠一个专业,必须是工艺跟仪控两家坐在一起把活拆清楚。
工艺专业负责提供工艺参数,比如介质、正常流量、最大最小流量、操作温度压力、压差、允许压降、介质粘度、含固体与否这些。这些是阀门选型的根本,工艺不清楚阀门口径多大、材质能不能抗腐蚀,后面选什么都是白搭。同时,工艺还要判断阀门用在什么功能场景,是调节、切断还是兼有,这直接决定了阀体类型和泄漏等级。
仪控专业负责根据工艺条件选执行机构、定位器、阀门定位器附件、反馈信号类型、电气接口这些控制层面的东西,还要考虑阀门在控制回路中的位置、信号安全等级、故障安全位置(FO/FC/FL)。另外,仪控要判断阀门是否需要防火、防爆、防腐蚀等特殊要求,这些往往需要跟工艺一起确认。
所以核心是:工艺提供阀门本体的工况需求,仪控负责控制功能实现。但最终选型结果,尤其是阀门口径、材质、压力等级,必须由工艺专业签字确认,因为工艺参数是工艺自己给的,万一出了偏差,工艺没法推给仪控。
我建议楼主在项目启动时,让工艺专业先出一份明确的阀门数据表,包括所有工艺参数,然后仪控根据这个表对应选型。如果工艺不给参数,仪控没法选,那就让项目经理出面协调。另外,如果工艺参数不准确,比如实际流量范围超出阀门工作范围,调节效果会很差,甚至阀门打不开或关不死。所以,工艺专业必须对自己提供的参数负责,这是选型的前置条件。 |
|