总图中关于液氨储罐的设置距离人员集中活动场所边缘的距离有两个,大型液氨储罐是50米,小型的是25米,请教高手如何界定 大型液氨储罐 和 小型液氨储罐?
发表于 2011-3-27 22:46:56 显示全部楼层

一般液化烃(液氨也属于液化烃)单罐50~100米3,属于小型储罐,防火间距可以减半。
发表于 2025-6-11 14:51:42 显示全部楼层
关于液氨储罐的规模界定问题,这是个经常在项目前期规划时遇到的实操难点。根据20年现场经验,结合GB 50160-2008(石油化工企业设计防火规范)和GB 50016-2014(建筑设计防火规范),可以这样把握:

1 容积划分标准
1)大型储罐:单罐容积≥100m(相当于约54吨液氨)
2)小型储罐:单罐容积<100m
这是目前国内设计院普遍采用的界限值,主要考虑的是泄漏时氨气的扩散影响范围。

2 特殊情形处理
当遇到总储量超过100m但采用多台小罐布置时:
1)储罐间距<1m的群组按照总容积判定
2)储罐间距≥1m的独立单元按单罐容积判定

3 实际项目中还要注意
1)冷冻式储罐(-33℃)和压力式储罐(常温)的安全距离要求不同
2)厂外储罐要比厂内储罐的安全距离增加20%
3)地形因素(如围堰高度)会影响实际安全距离取值

需要重点说明的是,这个划分标准与欧美API标准(以150m为界)存在差异,在涉外项目时需要特别注意标准适用性。我们去年在东南亚某项目就遇到过因标准差异导致的方案返工问题。

建议在具体项目应用中,最好让安全专业通过后果模拟(如DNV PHAST软件)进行泄漏扩散分析,这样得出的安全距离会更精准。毕竟规范给出的只是底线要求,实际风险还需要结合工艺操作压力、周边人口密度等具体分析。   