安全阀与调节阀同时设置

[复制链接]
发表于 2011-5-4 11:28:02 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,同一个塔顶既有安全阀到火炬又有调节阀到火炬,这是出于什么考虑呢(是二次保障?),如果是为了有一点超压时泄压,那么调节阀的最大泄放量该如何定呢?有这方面的规定吗?

另外,如果调节阀是为了超压时泄压,那么安全阀是不是也可以执行这个功能呢?

就是搞不明白再加一个调节阀的必要作用在哪里?如果一定必要,那么量怎么确定呢?

写的有点乱{:1106_398:}

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 3
liuw3036 + 1 积极发表议题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-4 14:48:02 显示全部楼层
求高手指点一下,很迷惑啊
发表于 2011-11-1 16:53:57 显示全部楼层
调节阀是不是在停下来排放气体至火炬的时候用的?
发表于 2011-11-1 18:10:58 显示全部楼层
同一个塔顶既有安全阀到火炬又有调节阀到火炬,纯属从安全角度考虑的:
理由很简单:正常工作壮态由调节阀自动调整塔顶压力为一恒定范围的值;如果工况突然发生大的变化,也就是超压,由安全阀帮助泄压,再次确保塔为恒压范围的值,双保险。
至于调节阀的最大泄放量该如何定,视驰放气量的大小而定。没有特别规定。