Iso图的设置总共分3项 一. Iso图框设置 Iso图的图框为pdp\sys\isotp.dwg,用autocad打开此图框,将里边默认的图框删除,然后把院里所用的图框粘贴进来,粘贴进来的图框最好保持左下角点不变,坐标为0,0,0。图框里边的图层需全部定义为0层。 二. Isodefau设置 1. 进入配管设计――I(初始化)――iso图,由此进入iso图的环境,进入此环境后应可以看到一些绿字。 2. 下拉菜单:初始化-图纸版面
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22990.png
点插入图幅文件,可以看到前边设置好的图框已经插入,根据此图框设置绘图区,材料区插入点,仪表泡区自动生成(不需要选插入点),指北针插入点。纸张大小需与图框一致。投影方向TU1~TU4对应四个指北针,指北的方向分别为左上、右上、左下、右下,通常选左上或右上;绘图区域是指生成的iso图图形部分所占的区域,用鼠标抓取左下角点及右上角点,注意与图框保留合理的边距;材料区的插入点捕捉角图章的左上顶点。 3. 下拉菜单:初始化-图签参数 根据出图需要选择需要的图签参数,配合插入的图框,定好插入点。图签参数大部分是对应于管线号参数库。Iso图号即档案号,会根据数据文件的前缀加流水号生成。Iso图页号及iso图页数是指一条管线号的第几页和共几页。总页数和第页数是指生成的一批图纸总共有多少张和第几张(此功能在此设置好图签参数后,需再通过iso图的成批打印来实现),总之,图签参数的设置是根据图框来设定这些图签参数的插入点。 4. 下拉菜单:初始化-生成方式 生成方式的内容比较多,大部分应该都可以看懂。 5.如需修改尺寸线的标注,输入D命令修改,其中有一项基线间距是指标注尺寸线与管道的距离。 6.以上设置好之后,需要把图框删除(用.E命令),删除后再做清理(purge命令),选择全部清理即可。然后另存为pdp\sys\isodefau.dwg,替换旧的文件。 三.Iso材料表模版的修改 通过模版定制打开pdp\sys\isobom.dwg文件,修改完后保存即可。 以上三项内容修改完毕后,更新的三个文件pdp\sys\isotp.dwg,isodefau.dwg,isobom.dwg,将这三个文件发给项目相关人员,存放路径还是在sys,覆盖旧的文件即可。 |