搪玻璃搅拌釜悬挂在井字型钢筋混凝土梁上,可是在井字型钢筋混凝土梁上没有预埋螺栓,四个釜耳没办法固定,这个问题该如何解决?有什么好办法固定该搅拌釜?请高手指点!

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-8 19:54:35 显示全部楼层
梁上允许种植化学地脚螺栓吗?
发表于 2010-3-6 22:52:06 显示全部楼层
可以的,加QQ吧787505707,我有解决的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-6 22:52:06 显示全部楼层
在论坛里讲解一下,大家也学习一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-6 22:52:06 显示全部楼层
1.如果混凝土梁足够大的话,可以打膨胀螺栓固定;2.在混凝土梁上摆放H型刚,在H型钢上打孔用来固定搅拌釜,H型钢可以和梁再次浇筑到一起,防止振动引起位移。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40390

发表于 2010-3-6 22:52:06 显示全部楼层
直接焊死再用水泥浇筑