以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 4874|回复: 0
收起左侧

寻求帮助:罐区事故池怎么布置

[复制链接]
发表于 2010-3-9 08:11:45 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个丙类储罐区,储罐区东边15米为锅炉房,我在西侧建的泵房和装卸场,
南边24米是110KV的高架线20米的,泵房西侧19米为高8米的6KV电力线。罐区北侧
9.5米事厂区围墙。请问高手们我把事故池建在哪?建多大的能满足要求?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

相关帖子

 楼主| 发表于 2010-3-9 08:23:41 显示全部楼层
要求离防火堤外沿最少7m,其他离高架线,明火,泵房,道路有什么要求?
发表于 2010-3-9 08:48:36 显示全部楼层
事故水收集池的选址和建造: 选址方面应该考虑略微偏僻区域,远离周围环境敏感点及机动车道,同时尽可能考虑距离污水处理场较近位置,因为将来收集污水还是要处理排放的。
建造方面:重要的是做好容积选择和防渗处理。具体还包括以下内容
1     排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积可作为事故排水储存有效容积。
2 应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。
3    事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。
4    事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施。
5    事故池非事故状态下需占用时,占用容积不得超过1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。
6 自流进水的事故池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高,并留有适当的保护高度。

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
iamzuihao + 5 谢谢指导

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-9 09:11:32 显示全部楼层
{:1105_287:}非常感谢,建规和石化规不是很细的地方,就要我们自由发挥了。
发表于 2010-3-9 11:15:32 显示全部楼层
事故池一般还是设置在厂区的最边角的地方,位置最低的地方。。

这样各个装置可以自流
不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-5 13:01

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表