请教一个问题,就是电缆桥架弯通的弯曲半径的,是从中心算起,还是从内侧算起呢?有什么相关规范或是别的依据吗?现场遇到这样个问题,我们从中间算起是900mm,厂家说从内侧算起是600mm。到货的弯通就是大。 请大家帮解答下,谢了。







                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 ytht9494的微博

评分

参与人数 2韶华币 +7 收起 理由
hanpingsiping + 2
耳语 + 5

查看全部评分

发表于 2011-6-24 18:16:25 显示全部楼层
我们也是根据厂家从里面开始算起

点评

《GBT 23639-2009 节能耐腐蚀钢制电缆桥架》中 3.21“弯通的弯曲半径:弯通的两条内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径)”,看来这个是按照内侧算起了。  详情 回复 发表于 2011-6-29 13:18
问下啊 从里面算起的根据是什么呢?谢谢。  详情 回复 发表于 2011-6-24 19:19

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
耳语 + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-24 19:19:16 显示全部楼层
pxgktc 发表于 2011-6-24 18:16
我们也是根据厂家从里面开始算起

问下啊  从里面算起的根据是什么呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:18:41 显示全部楼层
pxgktc 发表于 2011-6-24 18:16
我们也是根据厂家从里面开始算起

《GBT 23639-2009 节能耐腐蚀钢制电缆桥架》中 3.21“弯通的弯曲半径:弯通的两条内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径)”,看来这个是按照内侧算起了。