厂区管架上有很多管道,DN50、DN80、DN100、DN200都有,管架间距应该怎么设置比较合理啊。管架间距小了,成本高;太大了,怕小的管道变形。求助计算方法,谢谢了。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2011-6-30 10:30:42 显示全部楼层
这个确实要慎重而合理的去选择怎样来架构的,不过要看楼主有怎么样的预算或者要达到怎么样效果了。我想坛子里高手那么多化工求购一定会给楼主一个满意的答复的,友情帮顶吧
发表于 2025-7-15 10:05:07 显示全部楼层
这个问题很常见,我来分享下我们现场操作的经验:

1)管道跨距计算依据(按SH/T 3073-2016标准)
DN50碳钢管:常温介质最大跨距6m
DN80碳钢管:常温介质最大跨距8m
DN100碳钢管:常温介质最大跨距9m
DN200碳钢管:常温介质最大跨距12m

2)实际布置技巧
1 先按最大管径(DN200)确定主跨距,建议取10-11m(留10%余量)
2 对小管径管道(DN50/DN80)采取以下措施:
- 在跨中增设吊架(弹簧吊架或刚性吊架)
- 采用管托加强支撑
- 小管可依附大管敷设

3)特殊工况处理
高温管道(>200℃)跨距要缩减20%
振动管道需额外设置防振支架
腐蚀性介质管道建议跨距缩减15%

4)经济性平衡要点
管架成本占比通常在3-5%,不必过分压缩
建议采用组合支架(多种管道共用支架)
优先利用现有建筑结构作为支点

需要具体计算的话,可以按这个公式校核:
跨距L=1.5√(EI/q) (E弹性模量,I惯性矩,q均布载荷)

我们项目上一般这样做:
1 先按标准跨距布置
2 对小管做挠度校核(控制在L/300以内)
3 局部不满足处增设支吊架

有具体参数的话可以帮您复核下,比如介质温度、管道材质这些关键参数。   