这个问题很常见,我来分享下我们现场操作的经验:
1)管道跨距计算依据(按SH/T 3073-2016标准)
DN50碳钢管:常温介质最大跨距6m
DN80碳钢管:常温介质最大跨距8m
DN100碳钢管:常温介质最大跨距9m
DN200碳钢管:常温介质最大跨距12m
2)实际布置技巧
1 先按最大管径(DN200)确定主跨距,建议取10-11m(留10%余量)
2 对小管径管道(DN50/DN80)采取以下措施:
- 在跨中增设吊架(弹簧吊架或刚性吊架)
- 采用管托加强支撑
- 小管可依附大管敷设
3)特殊工况处理
高温管道(>200℃)跨距要缩减20%
振动管道需额外设置防振支架
腐蚀性介质管道建议跨距缩减15%
4)经济性平衡要点
管架成本占比通常在3-5%,不必过分压缩
建议采用组合支架(多种管道共用支架)
优先利用现有建筑结构作为支点
需要具体计算的话,可以按这个公式校核:
跨距L=1.5√(EI/q) (E弹性模量,I惯性矩,q均布载荷)
我们项目上一般这样做:
1 先按标准跨距布置
2 对小管做挠度校核(控制在L/300以内)
3 局部不满足处增设支吊架
有具体参数的话可以帮您复核下,比如介质温度、管道材质这些关键参数。