防爆电气设备的类别,级别与温度组别 :
1.1,爆炸性气体环境危险区域的划分
    0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。
    1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。
    2区: 在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
    0区一般只存在于密封的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区。
1.2,防爆电器设备分为二类:
    I类   煤矿井下用电气设备
    II类  除矿井以外的场合使用的电气设备
1.3,II类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为IIA,IIB,IIC 三类;并按其最高表面温度分为T1-     T6六组。
1.4,爆炸性气体混合物按引燃温度分组,见表1。
1.5,爆炸性气体混合物,按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级,见表2。

2.1, 隔爆型电气设备
具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备,其标志为“d”。
2.2, 增安型电气设备
在正常运行条件下不会产生电弧,火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,结构上采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧,火花或高湿电气设备,其标志为“e”。

隔 爆 型 d  将设备在正常运行时,能产生火花电 弧的部件置于隔 爆 外壳内,隔爆外壳能承受内部的爆炸压力而不致损失,并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时,降低能量,不足以引爆壳外的气体。  
增安型 e 在正常运行时不会产生电弧,火花和危险高温,在结构上再进一步采取保护措施,提高设备的安全性和可靠性。  
正压型 p 保持内部保护气体的压力高于周围以免爆炸性混合物进入外壳或足量的保护气体通过外壳,使内部的爆炸性混合物的浓度降至爆炸下限以下。  
本安型 i 设备内部的电路在规定的条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物。  
浇封型 m 其将不能产生点燃爆炸性混合物的电弧,火花或高温的部分浇封,使它不能点燃周围的爆炸性混合物。  
4.1 粉尘的温度组别
粉尘按其点燃温度分3组,如表3。                                        表3

温度组别
点燃温度

T11
T>270

T12
200<T≤ 270

T13
150<T≤ 270


4.2 粉尘防爆电气设备外壳的分类
粉尘防爆电气设备外壳按其限制粉尘进入设备的能力分两类。
尘密外壳:外壳防护等级为IP6X,标志为DT。
防尘外壳:外壳防护等级为IP5X,标志为DP。

防爆标志举例 :


6.1 如电气设备为IIB类隔爆型T3组,标志为Exe II BT3.
6.2 如电气设备为II类增安型,温度组别为T2组,标志为Exe II2.
6.3 如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装IIC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为Exed II CT4.
6.4 如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为:DIPDPT11。


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 Horse的微博

评分

参与人数 3韶华币 +8 收起 理由
狡兔三扑 + 2 好资料,非常感谢
chenhaijunsjy + 3 积极发表议题
hanpingsiping + 3

查看全部评分

发表于 2011-9-7 20:21:36 显示全部楼层
{:1106_362:}给力!很好!谢谢!呵呵


Dally于2011-9-7 20:21补充以下内容:
{:1106_362:}给力!很好!谢谢!呵呵
发表于 2011-9-9 22:45:04 显示全部楼层
给力!很好!谢谢!呵呵
发表于 2011-9-5 11:17:54 显示全部楼层

O(∩_∩)O谢谢楼主分享的资料,希望受用
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-8 06:28

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表