请问各位高手,我计算管道应力,将管道与一个换热器的接口设为ANC,计算得到的结果为Fx:-7896N,Fy:-5163N,Fz:-6364N,合力:11380N;力矩Mx:-13905Nm,Fy:2708Nm,Fz:18864Nm,合力矩:23591Nm;管道公称直径为300mm,Y向向上,提给设备专业,核算结果认为不合格,个人感觉是不是力矩较大,请问该如何调小力矩呢?多谢!

评分

参与人数 3韶华币 +16 收起 理由
hanpingsiping + 1
huizi + 5 感谢您
zyj0114 + 10 提出话题!!!

查看全部评分

发表于 2011-9-15 11:03:13 显示全部楼层
根据我的经验力矩可以,一点也不大,用在压缩机入口都没有问题,如果你想减少力矩,有如下方法:(从简到繁)
1.将嘴子的固定点设0.5~1MM的间隙。
2.做简化似的柔性管嘴。(即在你原固定点做一对法兰后,再做150MM长的管段,将管段末端固定)
3.做标准的柔性管嘴——把换热器全部做上,管箱附近鞍座固定,浮头附近鞍座滑动。
4.在做标准的柔性管嘴的基础上,将离开换热器平台的钢结构基础左上。
       4种方法都可以,最后一种最准,如此做工程你得累死。不过有空时最好你都做一遍,就有经验了,你要做到一千个管嘴——相当于单飞1000小时——驾车10万公里,慢慢来别着急。DN300的力矩你的结果可以(对列管式而言)是牛顿,又不是公斤,对板式还是小一点好。
       压力管道验收应该通过的。先做到第二种深度就可以了。国外的重点工程可以做到第3步的深度。

点评

1.将嘴子前最近的约束点设0.5~1MM的间隙,可适当减轻(热胀)反作用力造成的力和力矩。 对于anc类约束点,最近一个管束设置为guide,此guide主要影响anc的径向应力,或者会加大anc的轴向应力。 2.做简化似的柔性管  详情 回复 发表于 2012-2-9 14:42
我很愤怒,因为你在误导别人。 什么压缩机这么牛,给我介绍介绍,以后工作就没这么难做了。 1 大错特错,固定点设间隙,怎么设,又不是组合固定支架。 2 我不知道如何想出来的方法,没有任何依据。跟所谓的柔性  详情 回复 发表于 2012-2-7 23:54

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
chemsky + 5 神马都是浮云

查看全部评分

发表于 2011-9-20 23:26:38 显示全部楼层
沙发哥好专业啊,十分佩服,正学习中

点评

钢铁侠3 http://www.zztfjx.cn/dongzuopian/844/ 加勒比海盗5 http://www.zztfjx.cn/xijupian/843/  发表于 2013-2-25 20:42
发表于 2011-9-25 08:35:03 显示全部楼层
二楼的朋友专家!多谢前辈指点迷津。。。
发表于 2012-1-10 19:59:01 显示全部楼层
学习学习,请专家们多来发言
发表于 2012-2-7 23:54:05 显示全部楼层

我很愤怒,因为你在误导别人。
什么压缩机这么牛,给我介绍介绍,以后工作就没这么难做了。

1 大错特错,固定点设间隙,怎么设,又不是组合固定支架。
2 我不知道如何想出来的方法,没有任何依据。跟所谓的柔性管嘴没有半毛关系。
3 什么是柔性管嘴?柔性管嘴一般采用WRC297或PD5500计算管口各个方向的刚度。你这个是按刚性考虑的,是最常规的做法,唯一的作用是计算管口位移。况且固定端和滑动端还是要按照设备图纸做的,要有依据才能做设计。
4 你这个计算有问题的可能性比较大,考虑的设备支撑结构的刚度却忽略其他管道支架的刚度?

所谓的第二种深度根本就是错误,国外的重点工程更是一个笑话。

管口不能设置为ANC,不一定保守,跟管口的初位移和管道的趋势都有关系,所以,一定要保证管口位移的正确性。
只有输入准确才能进行下一步的工作,否则都是白做。
发表于 2012-2-8 10:32:07 显示全部楼层
你水平高!希望给人家提供个帮助。平台可各抒己见,但更重要的是帮助别人。

点评

话是不错,可是很多时候靠着一腔热情是不够的! 助人为乐值得尊敬,但尽量不要误导别人。 对于这个楼主的问题我想说两点: 1 管口的初始位移一定要准确; 2 只给出荷载值没人帮得了你.  详情 回复 发表于 2012-2-8 21:36
发表于 2012-2-8 21:36:41 显示全部楼层
90xiaoguang 发表于 2012-2-8 10:32
你水平高!希望给人家提供个帮助。平台可各抒己见,但更重要的是帮助别人。

话是不错,可是很多时候靠着一腔热情是不够的!
助人为乐值得尊敬,但尽量不要误导别人。

对于这个楼主的问题我想说两点:
1 管口的初始位移一定要准确;
2 只给出荷载值没人帮得了你.

点评

请给出压缩机进口管管线抽象模型,如一段比较简单的管线的设置方法。  详情 回复 发表于 2012-2-8 23:47
发表于 2012-2-8 23:47:50 显示全部楼层
lee528 发表于 2012-2-8 21:36
话是不错,可是很多时候靠着一腔热情是不够的!
助人为乐值得尊敬,但尽量不要误导别人。

请给出压缩机进口管管线抽象模型,如一段比较简单的管线的设置方法。

点评

1.将嘴子前最近的约束点设0.5~1MM的间隙,可适当减轻(热胀)反作用力造成的力和力矩。 2.做简化似的柔性管嘴。(即在你原固定点做一对法兰后,再做150MM长的管段,将管段末端固定(有经验者可适当降低该点的刚度值  发表于 2012-2-9 10:25
发表于 2012-2-9 14:42:14 显示全部楼层
90xiaoguang 发表于 2011-9-15 11:03
根据我的经验力矩可以,一点也不大,用在压缩机入口都没有问题,如果你想减少力矩,有如下方法:(从简到繁 ...

1.将嘴子前最近的约束点设0.5~1MM的间隙,可适当减轻(热胀)反作用力造成的力和力矩。
对于anc类约束点,最近一个管束设置为guide,此guide主要影响anc的径向应力,或者会加大anc的轴向应力。
2.做简化似的柔性管嘴。(即在你原固定点做一对法兰后,再做150MM长的管段,将管段末端固定)
管口最近处设置anc,管口处的应力主要与管口的位移有关。
3.做标准的柔性管嘴——把换热器全部做上,管箱附近鞍座固定,浮头附近鞍座滑动。
将接管与换热器视为一个整体,模型比较简单。
4.在做标准的柔性管嘴的基础上,将离开换热器平台的钢结构基础座上。
此模型应该也不复杂,将换热器视为一个整体,加一定位移,换热器钢结构基础上anc。
不知道我的理解对不对。

发表于 2012-2-21 16:33:37 显示全部楼层
我看完感觉很纠结,因为我也是学习来的,学习大家的各抒己见
发表于 2011-9-14 12:30:45 显示全部楼层
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-14 12:30:45 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-4 00:03

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表