发表于 2011-11-8 15:36:14 显示全部楼层 |阅读模式
我在做精馏塔的动态模拟,动态助手检查时显示tray section pressure profile needs attention,如果忽略这一项,直接开始动态模拟,则塔顶采出量为负,而且控制不住塔的进料量,请问这是怎么回事,该怎么修改?
发表于 2011-11-9 09:06:59 显示全部楼层
这可说不好,肯定是你塔参数设置的问题。可以把源文件拿出来分析一下

点评

见附件  详情 回复 发表于 2011-11-10 10:21
 楼主| 发表于 2011-11-10 10:21:12 显示全部楼层

dis.hsc (252.8 KB, 下载次数: 77)

见附件
发表于 2011-11-11 13:04:32 显示全部楼层
已下载,看看先
发表于 2011-11-18 21:31:20 显示全部楼层
有几个问题:
1。几个温度控制器都没有投自动,而且PID参数问题比较大,有的控制器正反作用都是错的,这样导致该冷凝的没有冷凝下来,回流液中带气,所以原料进不来
2。HYSYS中全凝器的动态模拟有些问题
3。还有一些动态模拟常规选项没选中

我用UniSim Design打开改了一下,效果还不错。有兴趣可以讨论。
发表于 2012-9-2 08:27:18 显示全部楼层
动态模拟不错啊,好好学学
发表于 2012-9-8 11:30:06 显示全部楼层
动态模拟计算,我也想学习。
发表于 2012-9-9 06:49:19 显示全部楼层
这东西我收了!谢谢楼主!马后炮化工论坛真好!
发表于 2012-9-9 21:29:28 显示全部楼层
有些数据是错误的,比如规定冷凝器和再沸器的delt_p为0,还有其他的错误,我没找出来