关于管道专业术语的问题,我结合20年现场经验给你梳理下常用术语和实际应用要点:

1. 管道等级(Piping Class)
- 包含材料、压力等级、腐蚀裕量的完整规范
- 比如A312-TP316L SCH40S(奥氏体不锈钢316L,40S壁厚系列)

2. ANGR(允许噪声产生率)
- 关键在调节阀选型时计算
- 我们项目上会用FISHER的专用软件做噪声模拟

3. PSV(压力安全阀)设置
- 起跳压力=操作压力×1.1
- 常见问题:排放背压要控制在设定压力的10%以内

4. 水锤(Water Hammer)
- 防范措施:快关阀分段关闭设计
- 典型案例:去年某化工厂就是因此爆管,加了蓄能器解决

5. 汽蚀余量(NPSH)
- 必须区分NPSHa(装置有效汽蚀余量)和NPSHr(泵必需汽蚀余量)
- 经验公式:NPSHa=NPSHr+0.5m

6. 膨胀节(Expansion Joint)
- 轴向补偿量计算要包含热位移+机械位移
- 常见错误:固定支架设置不当导致波纹管撕裂

7. 法兰密封面类型
- RF(突面)用于≤PN40
- RTJ(环连接面)用于高压工况
- 新项目开始用FF(全平面)垫片要注意螺栓载荷控制

8. PWHT(焊后热处理)
- 碳钢≥19mm厚度必须做
- 我们采用电加热带+热电偶控温,升降温速度≤150℃/h

9. 管道应力分析
- CAESAR II建模时注意弹簧支吊架刚度系数
- 重点校核热态工况下的喷嘴载荷

10. 夹套管道(Jacketed Pipe)
- 内管与夹套温差>50℃时要考虑热应力
- 焊接时必须先焊内管再焊夹套

特殊提醒:
- 碰到术语"Pigging"指管道清管作业
- "Spring Support"不是弹簧支架,是恒力弹簧吊架
- 项目上说的"Tie-in"指碰口作业

这些术语现场用到的频率最高,建议重点掌握法兰密封、PSV计算和应力分析这三个最容易出问题的部分。有具体项目问题可以拿实例来讨论。   