以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 7117|回复: 0
收起左侧

关于泵的远程启动

[复制链接]
发表于 2011-12-7 10:31:01 显示全部楼层 |阅读模式
因为罐区较远,且无人值守,我想把泵设置成远程可以远程启动,可切换到就地切断远程控制,但设计院认为不符合规范,请问谁熟悉这方面的规范,谢谢!注:泵均为小于15千瓦,对用电影响不大,泵有出口止回,如需憋压可在就近段做阀门开关。

评分

参与人数 2韶华币 +7 收起 理由
hanpingsiping + 2
Horse + 5

查看全部评分

发表于 2011-12-7 11:37:48 显示全部楼层
貌似泵启动时需要关闭出口阀门,这个问题不好解决。
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:33:28 显示全部楼层
可以加气动阀,或者不是在泵口但在主管线上的阀门啊,谁熟悉有没有相关规范。
发表于 2012-1-1 22:06:22 显示全部楼层
从工艺安全角度考虑可以设置远程停泵,远程启泵应尽量不考虑;

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
Horse + 5

查看全部评分

发表于 2012-1-23 13:42:19 显示全部楼层
两地控不就好了吗?但要有电机保护功能。再好的是装变频器用恒压自动控制或定时控制啊!
发表于 2012-4-8 23:02:12 显示全部楼层
用气动阀或电动阀切换,加上流量和压力的保护就可以
发表于 2012-4-22 12:11:18 显示全部楼层
这个规范没有查到,但是记得刚参加工作时,加拿大的一家公司设计的原油处理系统的机泵都是设计成可以远程启动和停止的。目前的单位中的机泵也都有这个功能呀,所以,你懂得。
发表于 2012-5-13 11:43:22 显示全部楼层
在港区装货的现场见过有远程停泵,没有启动。
发表于 2012-5-22 09:46:42 显示全部楼层
一般泵启动需在现场,以防意外,停止根据工业状态可以远控
发表于 2012-7-14 09:34:11 显示全部楼层
这个我个人认为,泵输送的介质危险程度有关啊,如果是危险程度大的介质,肯定是不允许你远程启动的,但是可以远程急停啊!如果是没有什么危害的介质,将泵的保护措施做到位,各部分检测元件到位,可以实现远程启动和停止的!!
发表于 2011-12-7 10:31:01 显示全部楼层
没见过,涨姿势了、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 10:31:01 显示全部楼层
泵的启动,工厂还是以现场操作为主,

在循环用水上才用到低压力自动启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 02:31

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse