露天生产车间消防水量应如何计算,不知道哪个规范有相关计算说明。比如一个露天化工生产装置车间面积1500㎡,高度最高的有一个塔,塔高25m,但是其它的设备一般都在15m左右,消防水量是多少呢?怎么计算出来的呢?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2012-1-4 11:01:42 显示全部楼层
你可以比照装置的消防水量,石化防火规范,中型装置最小150L/s,延续时间按照3个小时。规模更大的水量可以加大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 11:01:42 显示全部楼层
你可以比照装置的消防水量,石化防火规范,中型装置最小150L/s,延续时间按照3个小时。规模更大的水量可以加大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 11:01:42 显示全部楼层
兆龙石化消防软件可以对NFPA标准、国内GB标准的各种厂房仓库环状格栅喷淋、石化罐区喷淋冷却泡沫灭火,建筑房间等消防系统设计绘图、管网计算、打印出中\英文详细的水力计算书等。可代出设计计算书,合作水力计算等。
需要详细资料,请联系QQ:957125528 或者 firecad@163.com 电话:13820821004 王工