急求液化烃球罐紧急放空去火炬的放空量如何计算,有知道的吗?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2012-3-12 19:21:21 显示全部楼层
本帖最后由 yantingyan 于 2012-3-12 19:24 编辑

不知道你说的是不是着火工况下安全阀的放空量,关于安全阀的泄放量可以参考API520和API521的规定。
或者参考HG-T 20570.2-1995 工艺系统工程设计技术规定 安全阀的设计和选用

点评

不是火灾工况下的,是在装卸船(车)过程中,造成储罐超压(就是超过操作压力但是小于安全阀的泄放压力)的泄放计算  详情 回复 发表于 2012-3-13 08:56

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
Horse + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-13 08:56:01 显示全部楼层

不是火灾工况下的,是在装卸船(车)过程中,造成储罐超压(就是超过操作压力但是小于安全阀的泄放压力)的泄放计算
发表于 2012-3-13 09:47:13 显示全部楼层
那样的话就有点跟储罐的呼吸阀差不多了,可以根据储罐的体积计算热膨胀泄放量,根据进出料流量计算进出料情况下的的泄放量,可以参考API 2000,或者SHT 3007-2007石油化工储运系统罐区设计规范,里面有关于常压,低压储罐的泄放量的计算。不知道你指的是不是这个意思。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2012-4-17 07:54:35 显示全部楼层