螺杆式冷水机组常见的故障及处理方法
1.高压故障

  压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:

  (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

  (2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

  (3)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

  (4)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。

  (5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。

  (6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。

  2.低压故障

  压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa,保护值设定为0. 2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。产生低压故障的原因如下:

  (1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。

  若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。

  还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。

  (2)冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。

  (3)蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。

  (4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报。

  (5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。

  3.低阀温故障

  膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2℃。产生低阀温故障的原因如下:

  (1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢。

  (2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净,如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分。

  (3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小,从而造成低阀温故障。

  (4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良,导致电脑显示-5℃不变。

  4.压缩机过热故障

  


  压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。产生压缩机过热故障的原因如下:

  (1)压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。

  (2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。

  (3)过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。

  5.通信故障

  电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。了处理的方法。



                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 压缩机油专家的微博

评分

参与人数 3韶华币 +10 收起 理由
xindehua + 5 好资料,非常感谢
chenhaijunsjy + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-8 21:05:56 显示全部楼层
印刷设备专用冷水机特点

印刷设备冷水机特性:
一、最高效的半封闭式压缩机机组的心脏—进口优质螺杆压缩机,其5 :6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。
1. 最新非对称转子齿形.
2. 四段或无段式容量控制系统.
3. 内建压差式供油润滑系统.
4. 低振动、低噪音.
二、微机准确控制温度机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,精确监控组运行在最佳状态,其轻触面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。分级与无极能量控制用于一般的空调系统,装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制.
三、运行效率高换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,保证了机组的高效率运行.最可靠的保护和辅助部件.冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高,低压保护,排气高温保护,安全阀,易溶塞.
     印刷设备冷水机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。工业冷水机操作简便、设计合理、品质卓越,其规格有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴。

 楼主| 发表于 2012-4-8 21:06:27 显示全部楼层
低温冷水机组的冰水温差分析

   模具冷却流体(冰水)的温度一般受制于加工材料和制品形状而发生较大变化,如聚乙烯薄壁烧杯,模具要求冰水温度在0℃以下;而其它绝大多数情况下,模具所要求的冰水的温度都在5℃以上,微电脑全功能冷水机能提供5℃以上的冰水,低温型智能温控冷水机能满足5℃以下及至0℃以下的要求。

  模具进出口处冰水的温差往往是根据制品要求来设定的,在许多情况下,温差为3-5℃时是最理想的,但有时也需要温差有1-2℃。温差越小,意味着把同样的热量带出去,需要的冰水流量就越大,反之需要的流量越小。比如:温差为5℃时,流量需要60L,而到温差为2℃时,流量则需要150L。

  冰水流量:一副模具所需的冰水流量直接与模具要带走的热量和冰水进出模具的温差有关。例如;要将6480kcal/h的热量从模具上带走,若温差为3℃,那么至少需要的流量为多少?冰水流量Q=6480÷3÷60=36(L/min)。

  
发表于 2012-8-1 15:43:51 显示全部楼层
{:1106_362:}谢谢楼主分享{:1106_383:}
发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
我们正好用的是螺杆冰机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
这些都是一些最常见的问题,楼主不知道从哪里抄来的。

点评

哈哈。何必这么直接呢  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
谢谢分享,对我有很大的帮助啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
好东西。太需要啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
fsd820104 发表于 2014-6-26 06:03
这些都是一些最常见的问题,楼主不知道从哪里抄来的。

哈哈。何必这么直接呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
最近在看压缩机的资料,顺便看一看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-8 21:02:27 显示全部楼层
NG3是合成聚 (亚烷基)二醇压缩机润滑油用于高 比重碳氢气体流。它与碳氢气体有限溶解,允许产品用在其它润滑油会被稀释没有效用的场合。它 由先进的添加剂系统配制而成适用于酸性环境。在需要减少换油次数和改善性能的应用中,产品展现了杰出的热力、氧化和水溶稳定性。产品的低倾点和稳定粘度特点增加了产品在极端高温和低温工况下应用有效性。
应用*
· 活塞和螺杆压缩机
· 集气压缩机
· 炼气体应用
· 沼气应用
· 蒸气回收机组
· 离岸碳氢气体压缩
· 高压力活塞气体压缩机
·  发酵气体压缩


*为确保恰当选择润滑油请咨询 13926549484。
特性和益处
特性
潜在益处


有限碳氢溶解
压缩机零部件包括汽缸、轴承、活塞环和

齿轮寿命更长;宽碳氢气体混合物范围有

效润滑 ;活塞压缩机汽缸壁防‘洗走’。


低环境温度水溶解性
减少潜在的自由水;关机过程腐蚀最小化


特别高粘度指数和低倾点
油流动更畅;起动磨损更少

低环境温度下起动能力;工作温度范围宽


优异的防锈和防腐蚀保护
轴承和设备寿命最大化


优异的热力和氧化稳定性
最少气相油流向下游设备

油和油过滤器寿命更长;维护成本最小化


健康和安全
基于已有的信息 NG3是无毒非危险品。在设计条件下使用不会引起任何不利于健康的后果。建议用户按照 MSDS 中推荐方法来使用。

物理参数
file:///C:/Users/cwang607/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA2F0.tmp.png
准则

方法



粘度,cSt @ 40° C
108.6
ASTM D-445
粘度,cSt @ 100° C
20.6
ASTM D-445
粘度指数
216
ASTM D2270
比重,@ 60°F/15.6° C
1.04
ASTM D-4052
闪点,°F/°C
450/232
ASTM D-92
倾点,°F/°C
-33/-36
ASTM D-97

注意:以上数据并非用于准备产品规格。
- 本文出自马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:http://meng.horse/thread-147475-1-1.html