[已解决] 请问前馈控制静态放大系数设计时如何确定?

[复制链接]
发表于 2010-5-6 10:00:53 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:56 编辑

请问前馈控制静态放大系数设计时如何确定?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2010-9-7 08:23:27 显示全部楼层
用扰动的传递函数除去广义的被控对象(广义被控对象包括,检测信号,执行器,被控对象),具体数字工作中调试来
KO应适当大些。
扰动通道放大倍数Kf越小越好。Kf小表示扰动对被控变量的影响小,系统可控性好。
小结:选择操纵变量构成控制系统时,从静态角度考虑,在工艺合理性的前提下,扰动通道的放大倍数Kf越小越好,控制通道放大倍数KO希望适当大些,以使控制通道灵敏些。