我单位一进口压缩机组,设计院对基础设计是预埋螺栓,螺栓尺寸22mm,基础做好后现场测量误差在5mm左右,等压缩机组来后测量其螺栓孔尺寸22mm,想请教楼主这能装上去吗?预埋螺栓选型时是不是需要比机组螺栓孔小一点,毕竟施工中会存在误差,有这方面的规定吗?另外出现这种问题是在合理范围内?还是设计院设计出现了失误。对于大型压缩机组是不是采取预留螺栓孔的方式比较好?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2012-5-27 15:40:51 显示全部楼层
大型壓縮機組--建議預埋螺栓組
不要採預留孔--會有新舊混凝土接合問題--混凝土強度較不好--不易抗震動