以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2262|回复: 0
收起左侧

板翅式换热器压力降问题!

[复制链接]
发表于 2012-7-6 10:39:00 显示全部楼层 |阅读模式
用MUSE模拟计算一个板翅式换热器,结果显示有个流体的压力降为正压,求高手指点啊!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

已抛锚 成长值: 46995

发表于 2012-7-21 11:59:32 显示全部楼层
是不是有液体生成呢,如果你看的是结果里面的阻力值,有可能是因为生成的液体静液柱的压力大于了摩擦阻力

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
aspenlee + 5 同意您的观点

查看全部评分

发表于 2012-8-16 20:45:39 显示全部楼层
你们用的那个板翅式换热器的设计软件那边有下啊  大侠指教啊
发表于 2012-7-6 10:39:00 显示全部楼层
我也不是很懂啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-6 10:39:00 显示全部楼层
压降为正压,应该是有液体或者冷凝出液体(该流体从上到下吧),这样液体重力就超过了摩擦阻力降。所以就是阻力降就是正压。你可以查看计算文件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-18 12:43

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表