梦马论坛-以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 4135|回复: 2
收起左侧

PID 控制阀门标记

[复制链接]
发表于 2012-8-1 13:27:07 显示全部楼层 |阅读模式
用Plant 3D画PID,1)控制阀的区域怎样分?现场或远传吗?2)还有位号怎么标记啊?3)我还想标记FO或FC,怎么标?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2012-8-1 13:40:17 显示全部楼层
从您的描述来看。,。您大概不是做工艺的吧。
1)控制阀的区域怎样分?现场或远传吗?
控制阀一般指的是气动或者电动控制阀,一般是远传到DCS,通过DCS自控程序控制。


2)还有位号怎么标记啊?
位号根据你的项目要求,如果连位号这个基本的项目要求都没有,这个项目,,,,有没有开始啊?没有项目经理?

3)我还想标记FO或FC,怎么标
直接标注在阀门下面

点评

看了您的回复,可能是我的问题有点模糊: 1. 控制阀有气动和电动控制我知道,但是PID上让写出区域我就没理解,因为仪表有就地或者远传,这是所说的区域。 所以疑问是不是控制阀也有,当然目前我也没有看到过,通过  详情 回复 发表于 2012-8-1 15:18
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:18:54 显示全部楼层

看了您的回复,可能是我的问题有点模糊:
1. 控制阀有气动和电动控制我知道,但是PID上让写出区域我就没理解,因为仪表有就地或者远传,这是所说的区域。
所以疑问是不是控制阀也有,当然目前我也没有看到过,通过DCS或是PLC控制这是肯定的,;
2.关于阀门位号,我已经标出来了。
3. FO或是FC好像不是要另写出来的,应该是在阀门设置时有此项的,只是我没有找到,所以问一下

还请多赐教!
发表于 2025-9-16 09:40:42 显示全部楼层
1)控制阀位置标记原则:
现场安装的控制阀在PID上用实线方框表示,DCS(分散控制系统)远程控制的阀门用虚线方框。重要提示:带智能定位器的调节阀现在基本都算远传控制,即使阀门在现场。

2)位号标注标准格式:
水平管道上方标注:PG-101A(仪表位号)
下方标注:CV-101A(控制阀位号)
立管标注在右侧:
PG-101A(竖排)
CV-101A
注意位号要统一字体大小,建议采用Arial 3.5mm字高。

3)故障状态标注方法:
FC(故障关)在阀门符号右下角标注FC
FO(故障开)标注FO
FL(故障保持)标注FL
重要提示:电磁阀失电状态要单独标注,比如FC-SD表示失电关。

补充说明:
气开阀(Air to Open)在符号旁加注AO
气关阀(Air to Close)加注AC
联锁阀门要额外标注联锁符号(菱形框内写SIS位号)
建议在图纸侧边栏增加图例说明所有符号含义   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复

回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册