关于夹套反应釜的温度控制系统----请教

[复制链接]
发表于 2012-9-3 14:13:00 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要安装一个夹套式的反应釜,
现有的夹套式反应釜都连接蒸汽,温水,冷却水和冷冻液压缩空气。
以前都是手动操作,先用温水加热到一定温度,比如是70度,用压缩空气将夹套的残留水排出后,通入蒸汽加热到120度。
冷却的时候通入冷却水,冷却到40度足有,然后用压缩空气将残留水排出,通入冷冻水,冷却到0度左右。

现在新设的夹套反应釜准备采用温度自动控制系统,就是将升温曲线确定后,设定,然后采用·1-loop·的
循环控制温度升到指定温度。

或者降到指定温度。

请问这个系统的控制设计如何做?

谢谢

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2012-9-3 17:42:33 显示全部楼层
首先光有一个夹套是不够的,我觉得应该把冷却介质和加热介质分开,反应釜里面可以设置盘管,冷却用里边的盘管通冷却水或者是冷冻水,加热用外面的夹套,用温水或者是蒸汽。想实现自动温控可以用AB类的调节阀和SV阀!然后设定程序!供楼主参考!
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:48:20 显示全部楼层
谢谢,参考了
发表于 2012-9-3 14:13:00 显示全部楼层
学习、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 14:13:00 显示全部楼层
多加几个换热器,反应釜夹套内循环。