蒸发器中的水经换热后汽液比为1:30,但进入蒸发器的待加热水中含有0.1116%的固体颗粒,这些固体颗粒能不能随着汽液混合物带出?会不会在换热器内积累,容易造成蒸发器的堵塞?哪位高手给解答一下呀,谢谢!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2010-6-25 17:11:59 显示全部楼层
流速快的话,应该是可以带出去的,,,固含量不大,,问题不大的

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
懂不懂 + 2

查看全部评分

发表于 2010-6-25 19:47:16 显示全部楼层
我以前的经验是换热器是可以走污水的,但是含固相应该走管程,净相走壳程,
以后每年对换热器进行一次清洗,否则固相累积过多会影响换热效率。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
懂不懂 + 2

查看全部评分

发表于 2010-6-26 10:46:52 显示全部楼层
增大流速,应该没有问题

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
懂不懂 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-28 09:11:55 显示全部楼层
不知这个流速要控制在什么范围,才能满足将这些固相带走,只要每年定期清洗一次即可?我将进口流速控制在1.5 到 3.7 m/s之间应该没问题吧?
发表于 2010-9-18 13:11:38 显示全部楼层
要是担心的话可以前面加个过滤器的
发表于 2010-9-18 14:11:07 显示全部楼层
在换热器的前面加一个过滤器,或加化学药剂来解决,但是你所说的量小,只要流速大一般是没有问题的。