[讨论] 循环水池可以作为消防水池使用么

[复制链接]
发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做的一个项目,有两个循环水池,一个是12*4.6,一个是16*8,并且都是4米深的。如果在单独的设置消防水池的话,感觉很是浪费。
但是现在这个项目做的是三氯化磷和三氯氧磷生产,有可能碰到这样一个问题么:循环水中夹带着一些易燃介质,然后将循环水作为消防水使用的时候,会不会发生水质燃烧?发生二次火灾,没灭火反而更严重了呢?

但是看到建规上说的,第8.6.2.7条:消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
是不是说在一定条件下,循环水池和消防水池可以合用呢?
那如果可以合用的话,需要满足什么样的条件呢?
希望大家一起讨论一下

评分

参与人数 2韶华币 +5 收起 理由
hanpingsiping + 1
chenhaijunsjy + 4

查看全部评分

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层
虚心 发表于 2010-7-8 08:21
Horse 大哥,说的加药装置指的是?
能不能讲的详细一些呢

缓蚀阻垢剂什么的吧
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 linbir 头上,linbir 赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层

论坛不能没有像楼主这样的人才啊!我会一直支持马后炮化工
[发帖际遇]: tfz 成功获得红包 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层
谢谢楼主分享
[发帖际遇]: zzl1975 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层
可以合并使用,但必须要满水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层
可以。保证消防水容量就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:33:23 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:44:04 显示全部楼层
可以作为消防水池用的。。。

主要是循环水池是要有加药装置,,,

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
tianshanxue + 2
虚心 + 2 具体讲一下吧

查看全部评分

发表于 2010-7-7 16:12:17 显示全部楼层
这个是不允许的
发表于 2010-7-7 16:16:02 显示全部楼层
一般是不允许的

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
虚心 + 2 说一下原因吧 规范上没有明确的要求啊

查看全部评分

发表于 2010-7-7 17:07:31 显示全部楼层
是可以用的。。。放心吧,兄弟,,我前面项目就是混用的。。。。

不过如果是按照石化规设计的话,不建议你啊,,

石化规的消防水池最小是1600立方。。
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:21:55 显示全部楼层
本帖最后由 虚心 于 2010-7-8 09:19 编辑

Horse 大哥,说的加药装置指的是?
能不能讲的详细一些呢

点评

缓蚀阻垢剂什么的吧  详情 回复 发表于 2023-1-11 21:55
发表于 2010-7-8 08:44:16 显示全部楼层
三氯化磷和三氯氧磷漏了,能用水冲吗,楼主?这二者是不能用水灭的,三氯化磷见水是会起火的,三氯氧磷见水是会炸的,而且这二者一旦见水,那酸雾是不得了,大的离谱。一般是用煤渣和干硝来灭的。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
虚心 + 2 谢谢帮忙

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-8 09:21:37 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
只是现在我最想知道的是整个厂区的消防问题呢

(当然在每个车间处还会设置这些灭火器和煤渣的呢)
发表于 2010-7-27 21:42:55 显示全部楼层
理论上说,循环水池与消防水池可以合并,只要水量保证;但实际在你的设计中请注意:
1)消防水池与被保护物的间距要求;
2)请注意你设计的车间附近的循环水系统的设计问题,是闭路循环还是开式循环?该三氯化磷和三氯氧磷生产项目的循环水系统设计请慎重!!
供你参考!!

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
虚心 + 5 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-28 08:20:07 显示全部楼层
回复 9# bxy8710


    谢谢楼上朋友的解答,但是我还是有些地方不是很明白

这个循环水系统的闭路循环与开式循环是怎么一回事呢?他们的区别是什么?

现在我该怎么确定在一个生产中使用闭路循环还是开式循环?