发表于 2012-11-22 15:23:47 显示全部楼层
拿来看看,有多大
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:23:51 显示全部楼层
继续上图
这个是90°弯头,今天吊装的时候拍摄的
2012-11-22-936.jpg 2012-11-22-938.jpg 2012-11-22-939.jpg 2012-11-22-940.jpg
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:32:16 显示全部楼层
2012-11-22-941.jpg
这个是下雨的时候经过管道的时候拍摄的
发表于 2012-11-23 11:22:01 显示全部楼层
即便是烟气、除尘管道,这也太大了吧……
发表于 2012-11-24 06:54:31 显示全部楼层
这管道粗的恐怖{:1106_362:}

点评

直径6米的 呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-24 11:20
发表于 2012-11-24 09:50:29 显示全部楼层
这么大的家伙,应该是南水北调

点评

这个是除尘管道  详情 回复 发表于 2012-11-24 11:20
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:20:14 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:20:45 显示全部楼层
methane 发表于 2012-11-24 06:54
这管道粗的恐怖

直径6米的 呵呵
发表于 2012-11-25 10:21:46 显示全部楼层
支吊架设置也很困难。。。
发表于 2012-11-26 16:29:02 显示全部楼层
管道直径够大。
发表于 2012-11-26 22:17:34 显示全部楼层
垂直及水平管道风速是多少?除了外圆一圈圈的加强外是否还有其他加强措施?250度下法兰使用的是何种橡胶垫片?电炉挺后,除尘器仅仅延迟5分钟就可以了?而且我觉得废热锅炉烟气温度很高(250度)完全可以利用,比如加热水或者往前端返回循环利用.根据设计数据表显示最终混合温度是80度,那么理论热值就有38437000KJ/h,相当于1080m³的天然气或者是1.314吨标煤.浪费太可惜了.
发表于 2012-11-29 19:55:35 显示全部楼层
钢铁厂去过,烟气管道是比较大,但是这么大的管道就没见过,长见识了
发表于 2012-11-29 21:40:00 显示全部楼层
{:1106_362:}不顶没道理
发表于 2012-11-29 21:40:32 显示全部楼层
希望继续发图,给我们带来新的惊喜。
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:42:23 显示全部楼层
感谢顶帖
明天继续发图
发表于 2012-11-30 13:52:16 显示全部楼层
12mm,强度好吗?

点评

必须的 设计是这样的  详情 回复 发表于 2012-11-30 13:54
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:54:01 显示全部楼层
837565410 发表于 2012-11-30 13:52
12mm,强度好吗?

必须的
设计是这样的
发表于 2012-12-3 19:38:14 显示全部楼层
这是神马?第一次见!!!!
发表于 2012-12-7 00:09:12 显示全部楼层
感謝樓主,真的增廣見聞了
发表于 2012-12-7 09:16:31 显示全部楼层
走气的吧 其他液态的介质走这个 肯定不行的
不想打字就选择快捷回复吧