你好 有个问题想请教牛人 设置了两个安全阀 一个泄放压力为1.59MPa 另一个泄放压力为2.17MPa 这两个安全阀的排放能力该怎么计算

评分

参与人数 2韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 1
newlittle + 2 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2012-12-16 12:59:38 显示全部楼层
是不是一个是整定压力,一个是回座压力啊??
发表于 2012-12-16 13:31:51 显示全部楼层
安全阀排放能力计算详见容规。
你给出的可能是泄放压力。
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:54:25 显示全部楼层
感谢你的指点
发表于 2012-12-17 09:03:00 显示全部楼层
{:1106_382:}文章写得很好,这个很实用啊,谢谢
发表于 2012-12-17 09:11:57 显示全部楼层
就是啊!这个是根据压力容器设计标准确定的。相关的设计计算见标准规定。
发表于 2012-12-17 19:20:11 显示全部楼层
有这样设计的吗,压力差这么大?
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:55:21 显示全部楼层
有的啊   一个是正常泄放  另一个是在火灾情况下   一级泄放量达不到要求   所以设置了二级泄放
发表于 2012-12-23 20:52:21 显示全部楼层
这样不妥吧,我记得整定压力可以是100%和105%,差别不会有这大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-24 14:53:53 显示全部楼层
两个安全阀要分别计算,请看一下GB150
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 09:27:41 显示全部楼层
如果只设置一个安全阀,应该按照哪种工况计算呢?